发电机进线的双电源切换装置,需要带过载保护吗?发电机带的是消防负荷,消防负荷又要求不带过载保护,所以有点为难。以前的技术措施还说清楚点是末端的开关不带过载(隐含意思是总开关可以带),但现在好像说法上字面理解就没这层意思了。
发电机进线的双电源切换装置,需要带过载保护吗?
发电机带的是消防负荷,消防负荷又要求不带过载保护,所以有点为难。
以前的技术措施还说清楚点是末端的开关不带过载(隐含意思是总开关可以带),但现在好像说法上字面理解就没这层意思了。
2楼
“发电机进线的双电源切换装置”有点别扭,应该是“有一个电源是发电机的双电源切换装置”,一开头就想不通,发电机哪来的进线?
只有电动机需要过载保护,其他一般没有过载保护。
回复
3楼
规范是说消防设备就地控制的断路器不宜带过载保护,倒真没说到哪一级才可以带
不过油机自带的控制柜就有出线开关了,都带过载,到ATS那里不带问题应该不大吧
还有就是斑竹说的电动机需要过载保护没错,不过一般我们平时用的断路器都是带过载和短路两段保护曲线的,好比你插座上插个电炉过段时间就会跳开关,那就是过载保护起作用了。倒是不带过载保护的开关还真用得很少。
回复
4楼
我见过很多在发电机进线位置加隔离的,不过也有做过载保护的,不过我更倾向于隔离措施
回复
5楼
“只有电动机需要过载保护,其他一般没有过载保护”这话怎么理解?照明负荷不带过负荷保护吗?
而消防设备如消防泵、风机等的电动机,规范反而是要求不带过载保护,只带短路保护呀。
回复
6楼