VRV冷凝水排水管上需要排气口吗?
82xjj-0513317
2010年11月04日 11:21:04
来自于中央空调
只看楼主

内机带泵。但是管路有点长,安置一个排气口会不会排出水来?

内机带泵。但是管路有点长,安置一个排气口会不会排出水来?
免费打赏
sysdh2010
2010年11月04日 11:38:11
2楼
为什么要做排气口???
回复
abcs01
2010年11月04日 11:38:19
3楼
:) 冷凝水管 都是要在最高点安装排气口的。而且管口要朝下才行。要注意内机冷凝水提升泵的扬程
回复
adingkgb
2010年11月04日 22:35:11
4楼
只要管径适当(别太细),坡度正常(水泵出水口先翻高,再往下逐渐做出坡度)
完全可以不用通气口的。
回复
sunnyday945
2010年11月05日 09:35:36
5楼
安排排气孔?又不是水机的冷冻水水管,要气孔没必要,有水泵怕什么呢?要是安排排气口的话安排在水泵前面还是后面呢?前面会让水泵产生气蚀现象,减短水泵的使用寿命,要是放在后面肯定会漏出水来。
回复
xllkxd
2010年11月05日 11:19:58
6楼
不用排气孔也行,只要注意坡度就可以了
回复
82xjj-0513317
2010年11月08日 09:34:40
7楼
我觉得也没必要,但是施工的工人却做了,说因为管路有点长,做了后不会堵住。我想了一下,因为是有几台内机的水汇合到卫生间的,所以在卫生间做排气口,这样末端不会堵住,当只开一台内机时,不会引此强排至另一台内机。
不知我的理解是否正确。
回复
yangliping1314
2010年11月08日 17:29:03
8楼
这个要看多少冷量,产生多少凝结水,如果水量大了(标准:根据凝结水管管径而定),就需要设置排气口,不但最末端要设置,中间也要设置。