过滤器水帽数量表
qdbqwl
qdbqwl Lv.10
2010年11月04日 10:48:15
来自于纯水系统
只看楼主

在设计过程中,多大的过滤器需要多少水帽,很多新手并不了解,现在我把我这几年设计过的水帽数量归纳了一下制成表格,希望对新手有所帮助

在设计过程中,多大的过滤器需要多少水帽,很多新手并不了解,现在我把我这几年设计过的水帽数量归纳了一下制成表格,希望对新手有所帮助
b4f95b97912f174d6c8f.pdf
48.5 KB
立即下载
免费打赏
wws031012
2011年06月22日 10:27:36
32楼
这个的确是个好东西, 经验之谈啊
回复
whlnhb
2011年06月22日 16:29:57
33楼
我在工程实践中一般是选择每平方米40~60个1吨的水帽,过滤器偏多一些,离子交换器偏少一些。
回复
yhyks1968
2011年08月04日 14:23:21
34楼
好东西,干谢楼主的辛苦劳动
回复
jhdiandian
2011年08月05日 09:29:47
35楼
经验之谈,很有收获 谢谢
回复
andrea_c
2011年08月05日 15:26:10
36楼
好东西,楼主是个严谨的人!
回复
xinhezai123
2011年08月06日 09:42:20
37楼
反洗强度是校核水帽数量的关键。
回复
fgaq123
2011年08月08日 21:13:11
38楼
专家可称不上,只不过干时间长了
回复
wt2020919
2011年08月08日 22:09:32
39楼
我就是没总结过啊!没做过的尺寸得再算,算好了还得再画出来!
回复
zrenh
2011年08月09日 22:08:11
40楼
多了点吧?
回复
solintea
2011年08月10日 11:31:34
41楼
版主,你太伟大了
回复