污水系统整改方案 大家看如何
t2005312
t2005312 Lv.2
2010年11月03日 21:29:05
来自于水处理
只看楼主

由于原来系统处理不佳,现在请环保公司出整改方案,大家看看如何 需要什么改进和注意的![ 本帖最后由 t2005312 于 2010-11-3 21:30 编辑 ]

由于原来系统处理不佳,现在请环保公司出整改方案,大家看看如何 需要什么改进和注意的!

[ 本帖最后由 t2005312 于 2010-11-3 21:30 编辑 ]

技改前工艺图.jpg


技改后工艺图.jpg

15889b58e4d0253a1354.rar
14.4 KB
立即下载
免费打赏
t2005312
2010年11月03日 21:29:29
2楼
gengxin:lol

[ 本帖最后由 t2005312 于 2010-11-4 19:50 编辑 ]
回复
wangyg55
2010年11月03日 22:10:18
3楼
看看
~~~~~~~~~~~~~~~
回复
wangxiaoshi781
2010年11月04日 13:40:18
4楼
就这个看不出来,资料不全
回复
zjw124
2010年11月04日 15:02:07
5楼
1、如果你们的废水油含量高的话建议破乳,破乳后设物化系统。
2、好氧池后面也加一个物化混凝系统,因为活性污泥有时会出现老化和反硝化现象(这些现象会导致出水浑浊而且沉淀效果不佳)
3、建议建造一个菌种池,当系统出问题的时候污泥可以很快的补充进系统。
最好能把你进厌氧之前的加药说明一下。
回复
春风拂面
2010年11月04日 15:47:36
6楼
厌氧消化部分加热确保效果了,应该不错的。从方案上看没什么问题关键是看参数设计和控制是否合理
回复
t2005312
2010年11月04日 19:55:21
7楼
含油不算高,就是油和豆浆类废水混合在一起 不好处理
厌氧前不加药品 只加吸油填料 可以参看2楼的图
厌氧菌真的很贵?怎么建?
回复
t2005312
2010年11月04日 19:57:57
8楼
我在广西南宁 一般温度还可以 真的需要加热系统?
回复
anearobic
2010年11月05日 00:55:19
9楼
只能说原工艺好好调调,出水不会太差吧。都说了没有菌种,那就接种培养,真没必要这么复杂的改造。
进水COD不高,生化性好,总的生化停留时间一天多了,不需要加热。这么点水,COD不高,没有多少甲烷,
从经济上考虑,甲烷气直接排放好了。不过真不知道你的厌氧池及厌氧罐、接触氧化池有多糟糕。呵呵
真要说起来,氨氮可能不会达标。好氧时间短,食品废水有机氮必不会低。
加热也不是都没有坏处的,成本不菲,水温提高,水中蛋白质变性,会形成难溶解的固态蛋白质,加大处理难度。
回复
johnli2010
2010年11月05日 09:22:38
10楼
关注
看下
回复
suejune
2010年11月05日 15:16:25
11楼
如果进水COD和SS比较高的话,在一级厌氧出水设一中间沉淀池还是有必要的,对后续处理会有很大好处。
回复