三十层的剪力墙下独立基础能做否?
mingjiesifa
2010年11月03日 10:41:00
只看楼主

持力层为中风化,承载力在850左右。墙底内力15000左右,能否做个20平米左右的墙下独立基础? 能的话都要算些什么?如果不行的话,要做什么基础形式比较合适,桩基是做不了了,山地地形,持力层也挖补下去了。

持力层为中风化,承载力在850左右。墙底内力15000左右,能否做个20平米左右的墙下独立基础? 能的话都要算些什么?如果不行的话,要做什么基础形式比较合适,桩基是做不了了,山地地形,持力层也挖补下去了。
免费打赏
geforcey
2010年11月03日 14:10:44
2楼
高层宜设置地下室。30多层的没有地下室么?
满足规范规定的埋深(若不满足,验算滑移满足要求也可以浅埋),做什么基础,没有具体的限制或是要求。
若有地下室,可以独立基础+防水板(若独立基础能布置下的话,感觉850的承载力有点勉强)或是筏板基础。
若没有地下室,要注意概念设计时注重基础部分的整体性,必要的埋深和基础的整体刚度对抗震是有利的
回复
wanglin789
2010年11月03日 14:19:34
3楼
1.自重下的承载力验算
2.冲切和剪切的验算
3.算自重的时候要把柱底力加上基础传来的力
4.如果有单层地下室,做基础的时候还要做抗浮验算
回复
changyx
2010年11月07日 10:07:16
4楼
剪力墙下怎么做独立基础?应该是墙下条形基础吧。
可以考虑墙下条基或筏板基础。
回复
徐朝阳
2010年11月07日 17:36:25
5楼
当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.6条规定的前提下,基础埋深可不受本条第1、2两款的限制。当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。
回复
hhl-roy
2010年11月08日 20:30:35
6楼
好像是敦基础吧!
回复
qhtsir
2010年11月10日 09:46:23
7楼
正好也有这样的疑问
回复
co434854982
2010年11月10日 16:56:39
8楼
搞箱型基础吧!!
回复

相关推荐