关于安全栅的问题!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2010年11月03日 09:53:48
只看楼主

我看到了一个项目的自控图纸。是和利时设计的DCS系统。他们把进入防爆区域的仪表信号都经过了安全栅,但是有些防爆区域的仪表是需要单独通电的,供电电源反而都没有通过安全栅隔离,只是在开关电源处设置了保险丝,请问这样合理码??貌似仪表的供电电源应该更要紧呢。谢谢!

我看到了一个项目的自控图纸。是和利时设计的DCS系统。
他们把进入防爆区域的仪表信号都经过了安全栅,但是有些防爆区域的仪表是需要单独通电的,供电电源反而都没有通过安全栅隔离,只是在开关电源处设置了保险丝,请问这样合理码??
貌似仪表的供电电源应该更要紧呢。

谢谢!
免费打赏
wxs1508
2010年11月03日 11:21:47
2楼
安全栅保护信号,保险丝保护电源
回复
zwdhz
2010年11月03日 13:33:02
3楼
我在网上看到有4线制的安全栅,可以提供仪表的工作电源。
本安的仪表因为可以在防爆区域带电维修,调试。故此需要安全栅,特别是四线制的仪表。
隔爆的仪表在防爆区域不可以带电维修,调试。应该在现场打开仪表之前,需要断电,并且将DCS相关的模拟量卡拔出。对于4线制应该断电。
这样理解不知道是不是合理。

以上!!!!!!
回复
xiaoyuerudao
2010年11月03日 15:06:05
4楼
不错呢,值得学习哦
回复
yuhtaogwl
2010年11月06日 10:06:44
5楼
安全栅也有的提供24V电源的。就安全栅而言是对信息进行保护。防止因信号发生事故。保险是为了电源的安全的。我们单位煤气区域所有信号都是通过安全栅进的PLC。而现场配电箱都是防爆的。