请教:110kV变电站本期2台50MVA主变,远景3台;本期110kV线路2出2进,远景110线路不扩建。请问110kV母线采用何种接线方式比较好?
请教:110kV变电站本期2台50MVA主变,远景3台;本期110kV线路2出2进,远景110线路不扩建。请问110kV母线采用何种接线方式比较好?
2楼
推荐采用双母线接线方式,如果想省钱,采用单母分段接线方式也可以!
回复
3楼
如果是用户供电系统的话,不建议采用双母线制。开关数目太多,联锁机构复杂,操作繁琐,同时造价也高。
供电公司就无所谓啦!
回复
4楼
应该双母线最合适,运行方式灵活。负荷也可以做成桥式接线。
回复
5楼
要求不高的话,可用单母分段
回复
6楼
主变台数较多,为了切换方便,双母线+旁母最可靠,其次是双母线,后面还可以是单母分段+旁母,最差是单母分段或单母线。
我建议楼主,单母分段+旁母吧?
回复
7楼
业主要求单母分段。如果用单母线分段接线的话 有没有断路器、及刀闸配置比常规更好的措施?
回复
8楼
可以用H-GIS,
但线路2进2出,再加上2台主变还用单母线分段啊,考虑到可能出现故障下运行方式了吗,性价比很差啊!
回复
9楼
国网公司典型设计对于进出线少于6回的,一律采用单母分段。
回复