线路故障,主变重瓦斯动作,何解?
stategrid_ly
2010年11月02日 20:15:28
来自于电站工程
只看楼主

10kV出现相间短路,结果主变重瓦斯动作跳了,是什么原因?故障后检查主变本体完好,排除线路故障,送电成功。

10kV出现相间短路,结果主变重瓦斯动作跳了,是什么原因?
故障后检查主变本体完好,排除线路故障,送电成功。
免费打赏
zyz8438
2010年11月02日 20:29:59
2楼
这就奇怪了,跟瓦斯继电器毫不相干啊!有没有对瓦斯继电器的输出接点进行校线啊?
回复
stategrid_ly
2010年11月02日 20:41:59
3楼
对啊,就是觉得奇怪,不相干的,结果动作了,所以才来求教高手啊。

猜测有两种可能:
1,故障过程中,母线上巨大的故障电流,在瓦斯的控制回路产生感应电流,引起动作。
2.巨大的故障电流,使主变发热, 引起变压器油的流动,导致瓦斯动作。

求高手指点!
回复
hero_2008
2010年11月02日 20:44:31
4楼
八成是大故障电流涡流涌动使变压器油推动重瓦斯动作。
回复
stategrid_ly
2010年11月02日 20:47:57
5楼

涡流涌流是油流动的原理的是什么?

是因为发热么?
回复
hero_2008
2010年11月02日 21:08:50
6楼
短路情况下油温升高油速加大,气体化验也合格吗?
回复
zyz8438
2010年11月02日 21:09:16
7楼
变压器外部的短路电流不会那么快使变压器油流推动重瓦斯动作的!
回复
hero_2008
2010年11月02日 21:12:37
8楼

这要看短路运行的时长,所以不排除这个可能。
回复
zyz8438
2010年11月02日 21:29:11
9楼
回复
zyz8438
2010年11月02日 21:29:57
10楼


是啊,这么大的短路电流,应该是速断保护动作切除的吧。除非保护拒动!可能性不大!
回复
zyz8438
2010年11月02日 21:33:55
11楼


是母线上短路?

觉得短路电流在控制回路感应电流可能性不大!如果是母线短路,而母线没有瞬间动作的主保护,那么倒是有可能使变压器发热的!
回复