10kV出现相间短路,结果主变重瓦斯动作跳了,是什么原因?故障后检查主变本体完好,排除线路故障,送电成功。
10kV出现相间短路,结果主变重瓦斯动作跳了,是什么原因?
故障后检查主变本体完好,排除线路故障,送电成功。
12楼
不可能的。瓦斯动作而主变本体完好的情况下以检查瓦斯保护接线及非电量保护装置的动作正确性为主。
回复
13楼
是不是变压器和开关在同一个配电室?开关是比较老的框架式?会不会是由于开关跳闸震动太大引起瓦斯继电器触点误碰?瓦斯继电器触点原本就行程不足了?
回复
14楼
重瓦斯保护是非常灵敏的保护,必需重视其动作。
1,化验检查瓦斯继电器排出的气体成分。
2,对变压器油进行气相色谱检查。
有关检查各项指标的意义有兴趣的可以自己查资料。
回复
15楼
难道这就是“穿越性故障”?
那也应该是轻瓦斯动作啊
是不是线路保护配合有问题
回复
16楼
我感觉是不是越级跳了?、就算是感应使瓦斯动作,那得要多大的感应电流啊,就算变压器产生涌流,这个应该是变压器外部故障就已经把本体同线路切除了,怎么能瓦斯动作呢?是不是接线有问题啊
回复
17楼
路过,看看,学习
回复
18楼
这个帖子有一周多了,开始时有点怀疑真实性,但现在认为无所渭“真假”,只是没看到有说服力的发言。
假如真有“10kV出现相间短路,结果主变重瓦斯动作跳了”,其可能的原因有:
1、故障大电流引起分接开关接点起弧,电弧使变压器油产生气泡;
2、变压器油内(下部)积水较多,大电流扰动了下部积水,水往上流时受电场加热而气化,水蒸气顶开了瓦斯保护。
回复
19楼
各抒己见,就是不知道楼主检查出原因了没有
回复
20楼
重瓦斯动作后的相应检查结果不公布,叫我们瞎猜吗?
回复
21楼
个人觉得最大可能性还是因为巨大的短路电流,在重瓦斯保护电缆回路形成了很强的干扰信号,使得重瓦斯保护误动作。
关键要检查是否采用的是屏蔽电缆?屏蔽层是否为一端接地?
回复