防雷引下线利用建筑物内主筋还是单独在柱内设置一根作为引下线?
qingqing_li2005
2010年11月02日 17:59:44
来自于防雷减灾
只看楼主

规范中注,防雷引下线宜利用建筑物内的主筋2根>16的,或是4根>12的焊接做引下线与基础地板内钢筋焊接,行程一个电气通路。可是今天项目经理却提出:用建筑物内的钢筋焊接会破坏钢筋的强度,应该在柱内除配筋外单独为引下线设置一根钢筋,由上至下贯通。说国外的做法都是不同意用建筑物内的钢筋做引下线的,只有中国的规范这样要求。我翻阅了规范,规范中说“宜”也就是说更推荐用建筑物内的钢筋做,可是没有提到这样的焊接是否会破坏钢筋的强度。

请经验丰富的工程师解释一下这个问题,很是疑惑,没有看过国外的规范,也没有做过国外的项目,不知道是不是真如他说只有国内的项目才允许用建筑物内的主筋做引下线,而降低了钢筋的强度。
免费打赏
tangyunmenger_16
2016年07月29日 11:11:26
12楼
学习了
学习了
回复
a396673967
2016年08月03日 12:12:02
13楼
柱子内对角两根主筋
回复
zhy8340
2017年09月27日 15:42:03
14楼
niubei1990 发表于 2014-4-11 11:14 应该是需要的、、主筋作为引下线需要,规范上有规定