请问消防箱进水口位置有规定吗.波纹管伸缩器安装前是否需要打压试验.过滤器需要打压试验吗.
请问消防箱进水口位置有规定吗.
波纹管伸缩器安装前是否需要打压试验.
过滤器需要打压试验吗.
2楼
1.如果由市政直接进水,给排水规范有规定,进水管与溢流管的高度差
2.金属波纹管与过滤器应按管网压力选择相应压力等级,不需现场试压,但需向监理提交供货商出具的质量证明文件
回复
3楼
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
联系人: 陈双塔 连桂锋
电话:0755-86128249-12 86128655
传真:0755-86128249-18/13
可以来电索要详细资料参数
回复