请问各位,一个防火分区分为2个防烟分区,两个防烟分区风量皆为2000x3x6=36000防排烟的做法有2个:1)每个防烟分区各一个系统,那就是2个防烟分区,2个风机2)如果我2个防烟分区用一个系统,即用一个风机的话,2跟风管(每个防烟分区一根管子),然后着火的时候开启着火防烟分区内的排烟口,未着火区域不开启,那是不是我风机的风量只要选36000即够了,然后每根风管也按照36000计算即可?

请问各位,一个防火分区分为2个防烟分区,两个防烟分区风量皆为2000x3x6=36000
防排烟的做法有2个:
1)每个防烟分区各一个系统,那就是2个防烟分区,2个风机
2)如果我2个防烟分区用一个系统,即用一个风机的话,2跟风管(每个防烟分区一根管子),然后着火的时候开启着火防烟分区内的排烟口,未着火区域不开启,
那是不是我风机的风量只要选36000即够了,然后每根风管也按照36000计算即可?
还是说我的风机的风量需要算上2个防烟分区的总风量?

3)还有一种情况,如果我2个防烟分区用一个系统,即用一个风机的话,并且就用一根风管,先经过防烟分区一,再经过防烟分区二。这样可以么?是不是有什么坏处?

还请各位赐教!!
免费打赏
xiaoweiba830311
2010年11月02日 15:10:04
2楼
怎么没人理啊?:(
回复
cnbbzz
2010年11月02日 21:19:30
3楼
1、补风是纯消防时候补风,还是消防与平时兼用?
回复
lmn_1125
2010年11月02日 21:34:39
4楼
第一个做法最好。每个分区设一个防烟风机。
第二种情况也可以,但是风机排烟量不够。规范上ms规定,一个排烟设备带两个防烟分区,设备的排烟量应按同时排除两个防烟分区排烟量选择。
第三条个人觉得也可以,风口常闭,哪个防烟分区着火开这个分区的风口。
回复
xiaoweiba830311
2010年11月03日 09:20:44
5楼
补风是消防与平时兼用的,
这和补风有啥关系啊?
补风量是按照整个防火分区(2个防烟分区)的排烟量的50%来计算的。
回复
infinitely
2010年11月03日 11:52:17
6楼
你这是车库吧?我觉得用第一种比较好,第二种的话,控制要复杂一些。风机的风量应该按两个分区来计算
回复
踏雪没心情
2010年11月03日 15:41:20
7楼
担负两个或两个以上防烟分区的话,排烟量按两个防烟分区来确定。但车库的一个防烟分区面积最大可达2000平米,我觉得最好是每个防烟分区分别设排烟系统。——个人意见
回复
zqbxlk
2010年11月03日 17:02:19
8楼
车库的话,按照2000一个系统做比较好,风管不会太大,要是库房等,不能这样做,要按一个区60一平米,担负两个区以上的话,要按120一平米选风机。
建议下回你先说说这是个什么,才好回答。
回复
zy.wind
2010年11月03日 22:14:58
9楼


这就是说平时排风运行时,系统补风量只有50%么?
还有,当只有一个防烟分区开启排烟时,补风量是100%?
回复
cnbbzz
2010年11月04日 00:50:16
10楼


大错特错了,平时要用的话,要考虑风量平衡,机械补风量要达到排风量的80~90%,就不能只有50%了。50%仅为消防排烟的补风