施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?
施工单位以前把厨房内进水管和排水管交叉了,就把这个pvc排水管直接割掉弧形一块(就是破管),后来整改把排水管割掉一段然后连接,但是有几个问题担心:
一:现在这个排水管是弯的,还有就是接头处理看起来不好,也没有专用接头,就是插进去,成了上段包下段,我觉得应该是下端包上段。
二:现在和进水钢管还是贴的牢牢的,以后温度等影响了会不会把排水管个顶漏水了。有规定间隔距离的吗?
有熟悉施工验收规范的看看这样违反了哪条吗?
[
本帖最后由 summy11 于 2010-11-2 23:28 编辑 ]


22楼
室内给水与排水管道交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m
回复
23楼
这个施工单位太有才了,宁可破排水管也不肯给给水管加弯头...服了服了,竣工验收看看吧,能不能通得过!
回复
24楼
原本的做法是艺术家行为。呵呵。
后面的做法有点省事。镀锌钢管应该是消防的放水管吧?看位置也不好改。
用四个45°就可以很漂亮地把排水管改过来了。
回复
25楼
施工方太有创意了,他们怎么想到会用这招,真是太有才了!!
回复
26楼
真敢辖胡搞啊
回复
27楼
上去拿斧子吧管道敲了, 让施工单位按正确的做,多余讲道理。
回复
28楼
甲方、监理哪去了?
回复
29楼
是啊 怎么还有这样施工的啊!连我都看出来了这不符合规范 呵呵
回复
30楼
1,看了楼主的图片真是让人感到震惊,这么简单的事都做不好,这叫什么施工单位拿掉重新做吧!
2,在管网施工中,高压(例如给水属有压管)让低压(或者称无压,如排水就是无压的),这是最起码 的常识,更别说是按规范了!:Q
回复
31楼
农民的手艺····
回复