关于钢结构厂房喷淋问题
jwy_xm
jwy_xm Lv.2
2002年06月11日 16:21:09
只看楼主

请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。

请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?
2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
免费打赏
kc900
2002年06月12日 21:57:23
2楼
1.喷淋系统压力不会小于0。4MPa,老老实实设泵房和3T有效容积的气压罐.
2.钢结构C型钢(檩条)方向布置管道,管道设置在C型钢同标高,主管设置在屋脊下,除屋脊喷头向上其他向下.
回复
typhoon
2002年06月16日 19:58:22
3楼
to kc900:如果层高大于8m(单层),同样丙级,消防喷淋如何设置?8m指的是坡屋顶下沿高度.建筑高度打12m(屋脊处)
各位大师也请发言.
回复

相关推荐