图纸简介: 该医院位于该市两条主要街道交叉口。建筑物为N-S朝向,面积约为11680平方米(不含地下室),地下一层,地上六层。其中地下一层为设备用房,一~五层为门诊,六层为院部办公用房。该建筑物采用钢筋混凝土框架结构。 附件名:20061141137218082310.zip 文件大小:1732K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
该医院位于该市两条主要街道交叉口。建筑物为N-S朝向,面积约为11680平方米(不含地下室),地下一层,地上六层。其中地下一层为设备用房,一~五层为门诊,六层为院部办公用房。该建筑物采用钢筋混凝土框架结构。
附件名:20061141137218082310.zip
文件大小:1732K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
希望大家多多提意见,觉的不错的就顶一下...
觉得不好的,请您提提宝贵意见...
就是扔块砖头来我很感激啊!
请不要看贴不回贴啊~~~~
回复
3楼
本套图纸为某市口腔医院空调设计全套图纸,医院总建筑面积(不含地下室)11682m2,地上六层,空调设计总冷负荷1093.3kW(94万kcal/h),总热负荷87.1kW(75万kcal/h)。冷热源采用由市政集中供热蒸汽作为热源,制冷方式为蒸汽吸收式,制冷主机采用二台蒸汽型双效溴化锂冷水机组供冷;冬季由螺纹管汽水热交换器提供60/50℃的热水供空调系统使用,制冷机房位于地下室,冷却塔位于屋面,蒸汽用量约:2.0t/h。图纸比较齐全,但设计仍有多处笔误和不足:
1、制冷主机选型偏大。空调设计总冷负荷1093.3kW(94万kcal/h),但设计选用了两台制冷量为60万kcal/h(697.8kW)蒸汽型双效溴化锂冷水机组,总制冷量达到120万kcal/h(1395.6kW),为设计冷负荷的1.2765倍。主机选型偏大,过于保守。
2、循环水泵选型偏大。就按设计选用的制冷主机为例,主机冷水流量120m3/h,冷却水流量186m3/h,然而设计选用的空调冷水泵、冷却水泵实际性能参数分别为:L=160m3/h,H=36mH2O和L=320m3/h,H=32mH2O。从性能参数看:冷水泵的流量大于主机额定冷水流量的1.33倍,略大,也还算在正常范围内,但扬程显然偏高。冷却水泵就更离谱了:流量为主机额定流量的1.72倍!
3、冷却塔选用圆形逆流式低噪声型,在医院建筑使用显然不合适。建议选用超低噪音型或选用方形横流式冷却塔。
4、设计说明中“冬季热负荷87.1KW(75万Kcal/h)”属笔误,应为:871kW。另外,建议设计者热、能等计量单位应使用法定单位。其中:KW,应为:kW。
5、施工说明中 “冷凝水管采用 UPVC管,热熔连接”的要求显然过高。空调凝结水属无压自流系统,选用给水硬聚氯乙稀管(UPVC),一般采用专用胶水粘接连接,就能满足系统要求。采用“热熔连接”不仅增大了施工成本,同时也给施工带来一定难度。
6、施工说明中对阀门的选用的说明“闸阀Z15T-10,截止阀J11T-10,止回阀H11T-16”反映设计者对阀门的型号不很熟悉。
阀门的型号的代号:第一单元以汉语拼音字母代表阀门类别(如闸阀:Z,截止阀:J,止回阀:H),第二单元为阀门的驱动形式(一般对手轮、手柄和扳手驱动的阀门则省略),第三单元用阿拉伯数字表示阀门的连接形式(如:1为内螺纹连接代号,2为外螺纹连接,4为法兰连接,6为焊接连接),第四单元用阿拉伯数字表示阀门的结构形式,第五单元用汉语拼音字母表示阀门密封面或衬里材料,第六单元用阿拉伯数字表示阀门的公称压力,第七单元用汉语拼音字母表示阀体的材料。按“闸阀Z15T-10,截止阀J11T-10,止回阀H11T-16”分别表示:内螺纹暗杆单闸板铜合金闸阀公称压力1.0MPa、内螺纹直通式铜合金截止阀公称压力1.6MPa、内螺纹升降直通式止回阀公称压力1.6MPa。根据设计与施工说明:管径DN≤50时采用热镀锌钢管,丝扣连接;DN≥70时采用无缝钢管,焊按连接。这样上述设计选用的阀门型号就不合适了。
正确的表示方式应为,闸门(DN≤50范围内):Z15T-10或Z15W-16T;截止阀:J11T-16或J11W-16T、J41T-16;止回阀(DN≥70范围内):H44T-16或H41T-16(法兰旋启式或法兰升降式)。
7、施工说明中“风机盘管送风短管采用铝箔保温风管”这段话不好理解。是风机盘管送风短管采用带保温的复合风管?还是采用带铝箔超细玻璃棉(或离心玻璃棉)保温材料?请注意:“铝箔保温风管”中的“铝箔”不是保温层材料,而是保护层材料。
8、空调设备及配件表中的新风机组的性能参数:如70Pa、100Pa、120Pa、150Pa是指的余压?不便施工者采购。从平面图的各新风系统看,风压偏低,路程较长。而且新风主管上未设置防火阀。
9、六层左侧新风系统的出风主管段上的四通的设置不合理(见截图1)。
10、制冷机房空调水系统原理图中的螺纹管汽-水热交换器的凝结水系的接法(或画法)有误(见截图2)。应集中排放至凝结水箱。
11、风机盘管的接管示意图的水过滤器画反了(见截图3),属笔误。
总之,本套空调设计图纸比较齐全,设计比较仔细,特别是对细节的交待比较详细,有很多大样图、剖面图,如果解决了不足的问题,应该是一个优秀的设计作品。
(截图1)
回复
4楼
(截图2)
回复
5楼
(截图3)
回复
6楼
ID:m101455:
评图员同志啊!
太谢谢你啊...!
谢谢啊...!
谢谢啊...!
谢谢啊...!
...
您的意见对我来说不黄金还珍贵!
一辈子感激你!
回复
7楼
好,不错不错,学习中。。。。。。
回复
8楼
一张很祥细的图纸,谢谢楼主拿出来供大家分享
回复
9楼
-------------------------------
审图师
不简单啊!
我觉得的30分,少了
如果说可以我再送30分给他
多谢楼主,多谢审图师......
-------------------------------
回复
10楼
很有借鉴价值,希望多发这样的图纸。感谢楼主的贡献。
回复
11楼
真是很经典的作品,很有借鉴价值,希望楼主多做贡献,帮帮我们小辈们!!!!
回复