图纸简介: 风管平面及冷却塔平面位置图、PY-1系统消防排烟管道透视图、制冷机房空调水系统工艺流程图、冷却塔基础大样图。 本工程空调水系统采用双管系统,其中B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式。 A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。 附件名:20061141137205168640.zip 文件大小:2181K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
风管平面及冷却塔平面位置图、PY-1系统消防排烟管道透视图、制冷机房空调水系统工艺流程图、冷却塔基础大样图。
本工程空调水系统采用双管系统,其中B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式。
A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。
附件名:20061141137205168640.zip
文件大小:2181K
(升级VIP 如何赚取土木币)
14楼
这个图当时画的时候有甲方要求的,很多是实际又修改的.
谢谢大家的指教!
我会认真学习的~
回复
15楼
地下一层:
1.空调水管道穿越防火分区出应设置固定支架及防火封堵。
2.水管道走在电话及计算机房,工艺同意吗?
3.送、排风(烟)管道穿越空调机房、配电间应设防火阀。
4.排烟系统设置“板式排烟口”为常闭,手动、电动开启,无280℃熔断功能,应设置防火多叶排烟口。
回复
16楼
图很漂亮...问下用什么辅助软件画的???
作者冷凝水管用的虚线,供回水管一致.(应该是回水管虚线,冷凝水管较供水管细些)
如上面各位所说定位标柱有待完善...
客房的冷凝水管何不直接每间单独接入厕所?
加压送风口在哪?没看到图中有啊
2台冷却塔并联,需不需要平衡管连接?
水泵要不要放水管?
楼主能不介绍下该套定压软水系统?尤其是各设备的选取.谢谢啊
回复
17楼
水平管采用异程系统在以后工程调试过程中会一定难度,很可能造成各房间温度较明显差异
回复
18楼
1、新风进入房后直接送风入室内,风口与风机盘管出风口并排安装,建议将新风口直接接入风机盘管出风段的风管上,减少送风口个数,经济且安装方便;
回复
19楼
图做的很细致,竣工使用经过调试应该是一个很不错的设计,拿上来大家既能学习,借鉴,还有高深专家指点,还能提高水平,是件好事啊,向您学习!
回复
20楼
1、风机盘管回风好像是利用吊顶回风,不知风机噪声大不大?顶送送风口用散流器效果显著些。
2、部分新风口尺寸是不是要设计大点,进风速度过大有可能会带进雨水。
3、水管能否用不同颜色及线形来表示,这样会好看多了。
4、新风送风管最后一个风口的调节阀能否不要了,我觉得对其风量调节没多大意义了。新风接到回风处会不会更好些?
5、在防排烟系统设计中,设计者是否考虑到了防火分区的划分?风管穿防火分区时设防火阀没?
6、机械加压送风防排烟系统中,建议排烟风口不要和送风口放的太近,不然没效果了。
7、还有排烟口位置设置不当,排烟机最好不要放在最下一层,采用吸出式排烟。
8、问题还有很多大家多找找吧!
回复
21楼
有个问题:
地下室防火分区如何?是否满足规范要求?
通风应根据防火要求进行排烟,送风系统布置.
另外:水管试验压力偏小
正压送风,风量大了,压头也大,不知道是否经过计算?
回复
22楼
图纸还没来得及下,但是我看许多网友的回复,真是让我受益匪浅。每种空调系统都有这样一份详图然后加评论的话,我想大家都会进步很快的,谢谢了!
回复
23楼
请问王爱丽工程师是哪个设计院的,多多赐教
回复