某宾馆空调施工平面图
wangaili1314
wangaili1314 Lv.12
2006年01月23日 17:14:54
只看楼主

图纸简介: 风管平面及冷却塔平面位置图、PY-1系统消防排烟管道透视图、制冷机房空调水系统工艺流程图、冷却塔基础大样图。 本工程空调水系统采用双管系统,其中B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式。 A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。 附件名:20061141137205168640.zip 文件大小:2181K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

风管平面及冷却塔平面位置图、PY-1系统消防排烟管道透视图、制冷机房空调水系统工艺流程图、冷却塔基础大样图。
本工程空调水系统采用双管系统,其中B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式。
A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。



附件名:20061141137205168640.zip

文件大小:2181K

(升级VIP 如何赚取土木币)

喋血东京
2006年02月21日 10:54:41
4楼
这是我见过的最详细的一套空调施工图!
看了以后我受益很大!
各种节点,大样一应俱全!
作者思路很清晰!
原来我妹妹这么厉害呀!
以后多向你学习呀!
唯一一点缺憾我觉得条件图处理得不够彻底!
呵呵!
回复
wangaili1314
2006年02月21日 11:46:03
5楼
这个图好长时间了,还是有人指导画的,不足之处希望大家多多提出!对我以后也也好处!
回复
m101455
2006年02月22日 01:00:38
6楼
本套施工图系统较大,作者思路清晰,设备与管道布置较合理。但仍有以下不足的方面:
1、没有注明保温材料的容重(k/m3)或密度值。同样的玻璃棉制品保温材料因容重不同,则其保温性能完全不同。设计说明中超细玻璃棉保温材料所注明的风管保温厚度(30mm)与空调水管的保温厚度(DN≤50,为25mm;DN>50,为30mm)均明显满足不了保冷要求。空调系统可以选用玻璃棉制品作保温绝热材料,但一般空调水管不宜选用超细玻璃棉材料,宜采用离心玻璃棉保温材料,推荐或优先选用闭孔发泡橡塑保温材料。
2、空调供回水管道的线形相同,不便识别。
3、凝结水管材料的选用、连接方式、保温材料的选用均未作单独说明。水管系统图标注的凝结水干管的坡度0.01过大,实际操作往往受装修标高或建筑物内空间的影响,很难达到。
4、图纸中文字(除设计说明外)的比例不协调,文字标注显得比较凌乱,影响图纸的整洁与美观。
5、所有风机盘管没有定位尺寸,与房间的平面几何关系均没有确定。风机盘管的送风管的长度没有标注。没有给出风机盘管的送风口、回风口的尺寸。所有风机盘管侧送风(含新风支管的送风)的出风口尺寸均没有注明。
6、所有空调风管(包括风机盘管送风管、新风管)标注的尺寸与实际所画风管不符,也就是说:空调风管没有真实地反映在房间内平面的实际位置。
7、“制冷机房空调水系统工艺流程图”中冷却水泵出水管、冷水泵的吸入管均与溴化锂制冷机组的接管方向相反(属笔误)。
8、设计说明对蒸气管道(包括凝水管)选用的管材、阀件、保温材料,蒸气源入口压力或其减压与安全放散装置,以及系统的试验要求均没有特别说明。
9、制冷机房除水管平面图与流程图外,还应绘出不同方向的平面图或单独绘出机房管道的系统图(轴测图),应详细交待管道在机房内的空间位置。
10、蒸气干管管径(DN300)过大,空调冷水干管管径(DN200)偏小,单台冷却塔冷却能力(350m3/h)偏小。
11、对防排烟风道系统的选材及施工要求没有特别说明。
12、整套施工图缺设备材料统计表,设计与施工说明较简单。

回复
mwm820321
2006年02月22日 08:16:50
7楼
这个东西非常不错
对我以后的图纸制做很有启发性
GOOD
回复
喋血东京
2006年02月22日 08:31:40
8楼
2、空调供回水管道的线形相同,不便识别。
我这边看的是分开的!可能是机器显示的问题!
回复
fxiaobao
2006年03月02日 11:50:36
9楼
1.图例不详
2.风机盘管回风是否利用吊顶回风,滤网设置在何处?是否方便拆换?
3.地下室风管图中,送风管为何是280度 常闭防火阀?70度的常开是否更合理?轴流风机画法有误.
排烟口为何是板式?那平时通风如何考虑?
4.镀锌钢板风管厚度表有误
回复
baiyunlsy
2006年03月02日 13:34:23
10楼
总体感觉画的很好,很认真!不知道楼主是不是用专业软件画的,如果不是,那楼主真是辛苦了!
下面我提三点建议:
1、如5楼所言,供、回水管没有区分开,我看过了是同一图层里的,属性都一样,请楼主核实;
2、地下层的B、C轴线间的送风管和排烟风管“打架”现象严重,建议将其中的一条主管移至C、D轴线间;
3、从图面上看,首层、2层、3层的新风送至了室内风机盘管的中后部,这样会导致新风先被风机盘管吸入再送出,从而加大了风机盘管的负荷,降低了风机盘管处理回风的能力,进而导致风机盘管送风点较远地偏离设计点。
以上建议请楼主考虑,请各位专家指正!
回复
xiaqingxia1031
2006年03月02日 14:19:58
11楼
从图纸审查角度看违反规范的问题有:(先看设计说明)
1.第一、2、(2)条:《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50189-93已作废,以《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 替代。
2.第三、2、(4)条:风机盘管和新风机组“采用闸阀”,规范规定应采用电动温控阀和三速开关控制方式。
3.第六、2条:风管厚度如果用于排烟系统,应按高压系统确定厚度。
4.第六、10条:空调水管保温“DN<50 厚度25mm”,不符合新规范要求
5.第六、16条:《制冷设备-验收规范》GBJ66-84《机械设备-验收规范》TJ231-78 均已作废。
回复
cnmarqt
2006年03月02日 14:36:28
12楼
建议:
1.冷却塔,平面图与流程图连接不是很符合。
2.冷却塔应采用集管或连通管。
3.卫生间采用风机盘管,气流组织错误,回风从女卫,送风到男女,造成男卫正压,女卫副压。
4.地下防烟楼梯间,与地上未分开(建筑的原因)
5.地下消防前室,未采用送风防烟。
请爱丽妹妹参考,
请各位专家指正。
回复
xiaqingxia1031
2006年03月02日 14:47:14
13楼
水系统原理图:
1.冷却塔无连通水槽,进、出水管均应设置电动阀。
2.冷却水、空调补水系统均应设置水表。(节能需要)
3.空调用热水进、出水温度应有表示。冷冻水泵、热水泵共用是否匹配?
回复

相关推荐

APP内打开