某宾馆空调施工平面图
wangaili1314
wangaili1314 Lv.12
2006年01月23日 17:14:54
只看楼主

图纸简介: 风管平面及冷却塔平面位置图、PY-1系统消防排烟管道透视图、制冷机房空调水系统工艺流程图、冷却塔基础大样图。 本工程空调水系统采用双管系统,其中B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式。 A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。 附件名:20061141137205168640.zip 文件大小:2181K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

风管平面及冷却塔平面位置图、PY-1系统消防排烟管道透视图、制冷机房空调水系统工艺流程图、冷却塔基础大样图。
本工程空调水系统采用双管系统,其中B系统立管为下供下回同程式,水平干管为同程式。
A系统立管为上供下回异程式,水平干管为异程式。



附件名:20061141137205168640.zip

文件大小:2181K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
gf772428
2006年03月02日 21:13:41
24楼
确实不错,不过好像没看到风管得吊点间距及做法,是我没看仔细吗?在由我觉得利用吊顶回风不好,我们院一般不主张这样做。
回复
wjf008
2006年03月02日 21:16:39
25楼
图做的很细致,竣工使用经过调试应该是一个很不错的设计,拿上来大家既能学习,借鉴,还有高深专家指点,还能提高水平,是件好事啊,向您学习!
回复
gf772428
2006年03月02日 21:17:37
26楼
不错,不过我好像没看到逢到吊点间距基吊点做法,利用吊顶回风也不好,噪音大,气流也不好。
回复
liyang-babamama
2006年03月02日 22:04:04
27楼
图纸我还没来得及下载,评审图纸很有学问,各位老师评论的很全面,实际施工中会遇见。
回复
hecy58
2006年03月03日 09:23:06
28楼
楼上的各位各有评述,很好!
回复
laowei198125
2006年03月03日 09:45:43
29楼
这是我见过的最详细的一套空调施工图!
看了以后我受益很大!
各种节点,大样一应俱全!
作者思路很清晰!
回复
pearl_czq
2006年03月03日 10:21:53
30楼
1、地下室防排烟,我想问的是平时地下室的送风怎么办。 在地下室有一个餐厅,我认为应该有平时的送风。
2、我认为地下室作为电话计算机房应该属于洁净、防振的房间。作为各楼层的立管应该避开机房。
3、在下图中,支管跨越,应该做遮挡。
4、下图中的断线是怎么回事,没有明白。
回复
pearl_czq
2006年03月03日 10:22:41
31楼
附:
回复
totoo
2006年03月06日 09:27:58
32楼
续17F
2、电梯前室的正压送风口规格为450*450,按图上风井尺寸理论上能安装,但考虑现场施工土建尺寸偏差之类的话难以安装,且补个洞也不好补,采用250*1250(可能尺寸有点大,算上手控的空间了)长条形吧,给施工人员点空间;
3、一层消防按制室竟然安装在一台送风机,不知道规范要没强制的规定?而且控制室与邻近的宴会厅已属不同防火分区,应在风管穿墙两端都装防火阀,还要强调穿墙位置所有管道加防火套管。
用电脑看图太累,出去溜达先……
回复
duchaoak47
2006年03月08日 11:39:01
33楼
我也没看呢,一会儿看看在评论
回复

相关推荐

APP内打开