KTV歌舞厅空调平面图
to-luoyongxiong
2006年01月23日 16:42:49
只看楼主

图纸简介: KTV歌舞厅空调平面图,2000平方的空调工程,采用深圳麦克维尔水源热泵空调设备、水管和铜管穿楼层出天面应与装修协商,尽量从夹层外墙侧出避免漏水、排冷凝水一台或数台并联后就近排至洗手间地漏等等。 附件名:20061131137135389344.zip 文件大小:1845K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

KTV歌舞厅空调平面图,2000平方的空调工程,采用深圳麦克维尔水源热泵空调设备、水管和铜管穿楼层出天面应与装修协商,尽量从夹层外墙侧出避免漏水、排冷凝水一台或数台并联后就近排至洗手间地漏等等。



附件名:20061131137135389344.zip

文件大小:1845K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lcg1638
2006年06月23日 18:53:11
12楼
应该是一套不错的图,先download来再认真学习,希望能从楼主那里学到东西。感谢楼主,楼主真的是有心人,能收集那么多的图片并上传!谢谢
回复
qingxinjia
2006年06月28日 17:54:46
13楼
这是一套不错的图,希望能从楼主那里学到东西.感谢楼主,楼主真的是有心人,能收集那么多的图片并上传!谢谢
回复
lcg1638
2006年06月28日 19:55:34
14楼
仔细看了图纸之后,发现图纸做得一般般,特别不足之处是无排风系统设计,KTV如果不设计排风系统的话,房间空气品质很差的。不利于人体健康,建议增设排风系统。
回复
18ll
2006年06月28日 21:15:34
15楼
水管管道都有点长.风管的阻力就不平衡
室外机是放在室内的.那么室外机冷凝器温度过高,会导致停机
在空调安装时将室外机安于室内这还是第一次看到嘿嘿
回复
zwxdh
2006年07月08日 14:51:22
16楼
我没下载.....就看说明,这是水环热泵.
所以把传统的室内外机都放在室内!!
回复
to-luoyongxiong
2006年07月15日 10:05:42
17楼

呵呵!谢谢大家提的改进意见,因为是初期的作品,故存在不足是在所难免。方案是水源热泵+分体式风冷冷风,室

内机应业主要求均采用吸顶式天花机。排风系统因为“关系”原因由装修承包,故方案没做。信风防火阀等风管部件图

未标出,实际工程已安装。

工程为佛山市顺德区容桂镇天佑城明日之星KTV歌舞厅,已竣工验收且投入使用,效果还不错!

罗永雄

2006年07月15日
回复
mmac
2006年07月27日 17:49:14
18楼
三两千平方的空调工程,如KTV歌舞厅等,采用水源热泵空调不失为一种好方法,值得推荐
回复
cnbbzz
2006年07月31日 07:56:37
19楼


不一定,对KTV来说,噪音控制很重要,因由作者谈谈实际工程噪音如何控制的
回复
jhs95s
2006年07月31日 15:03:15
20楼
楼主画的不错以后多发些好图分享一下.
回复
jnrong
2006年07月31日 16:53:04
21楼
ktv包房采用天花型空调器,卫生间采用水环机组。卫生间采用这种空调方式,是否太过奢侈,有没有作过经济比较。
回复