最近在做一个制冷站的框架,由于处于8度曲,又是重点设防类,一级框架需要设置基础拉梁,采用独立基础,基础埋深2m,基础高500,基础拉梁是设置在±0.000处附近,还是与基础地面平齐或是与基础顶面平齐更好一点?
最近在做一个制冷站的框架,由于处于8度曲,又是重点设防类,一级框架需要设置基础拉梁,采用独立基础,基础埋深2m,基础高500,基础拉梁是设置在±0.000处附近,还是与基础地面平齐或是与基础顶面平齐更好一点?
2楼
与基础顶面平齐更好
回复
3楼
与基础顶面平齐更好一点
回复
4楼
为什么?有的书上写宜在±0.000,而且在pkpm中建模的话是在pm中以框架梁的形式建出还是在jccad中建出?是否还要考虑分担柱底弯矩?望解答,谢谢
回复
5楼
在地面±0.000附近比较好~~
在pmcad中多建一层 并且把地下室层数设1层~~
回复
6楼
我认为最好与基础顶面平齐。本来基础拉梁的作用就是拉结基础、加强基础的刚度。
回复
7楼
应该是基础顶面平齐更好一点
回复
8楼
:handshake 与基础顶面平齐更好一点:handshake
回复
9楼
像你这种情况,基础埋深中等,烈度中等,建议梁底平基础面,这样既方便施工,又能避免短柱产生。
如果做在这个标高,基础梁可不在模型中体现
回复
10楼
与基础顶面平齐更好一点:)
回复
11楼
若梁的下皮与基础的下皮齐平,这样拉梁相当于扩大了基础底面积,减小了基底反力,但这样受力很不明确,这种设置部位决定了拉梁分担不了多少柱底弯矩,因为独立柱基础的柱子是一个放大端,其刚度远大于两侧的拉梁刚度,按拉梁刚度大小分配到的弯矩就会很小,建议将拉梁设在柱子底部或柱基上部较好,需要特别注意的是:拉梁下皮除非刚好在柱基上皮,否则拉梁与柱基间必然形成一段小短柱,这段短柱切记要箍筋加密或采取其它加强措施!!
回复