12楼
我不知何时正式修订,不知大家是否知道什么消息。补充修订的大概条目,也许有值得讨论的东西。
5.1.3取消了以管径大小为条件采用不同连接方法的规定;取消焊接连接。
5.1.4A新增沟槽式管接头连接要求……
5.3.2.4末端试水装置的真正功能是检验系统启动、报警和联动等,不能判断最不利点压力流量
5.4.9新增减压阀要求
……
回复
13楼
OK,是我对施工规范不熟,说的是设计规范:)
回复
14楼
北京地标不允许使用。
回复
15楼
不可以使用的主要原因是减小吸水管截面积,现在的蝶阀均有锁定装置不会自行关闭。可以适当放大吸水管口径,验收一般可以通过。
回复
16楼
问了好几次了,我把别的帖子帖过来给大家看一下!
发贴人:952023 本篇主题:关于中4.2.4.1规定吸水管不应采用蝶阀... 【 回复 18 | 查看 846 】
关于中4.2.4.1条规定:吸水管不应采用蝶阀,为什么,请各位专家指教
--------------------------------------------------------------------------------
2002-08-03 10:37:58 编辑 删除 锁定 解锁 (解除)提顶
刘峰 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
因为蝶阀在水阻力大、受振动等的条件下,容易自行关闭或关小
--------------------------------------------------------------------------------
2002-08-03 13:49:36 编辑 删除
滴水 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
出水管没有限制,真怪
--------------------------------------------------------------------------------
2002-09-09 21:46:46 编辑 删除
dawei2002 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
看看条文说明吧,明天再说,该下班了
--------------------------------------------------------------------------------
2002-09-10 16:19:03 编辑 删除
ZJF2002 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
确实有些牵强.
--------------------------------------------------------------------------------
2002-09-10 20:26:28 编辑 删除
LSY78 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
我认为规范所指的是普通蝶阀,主要是因其会自动关闭,而像偏心蝶阀或带锁定装置的蝶阀应该是可以用的。
--------------------------------------------------------------------------------
2002-09-29 19:35:54 编辑 删除
q131427 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
自喷设计规范里没规定。施工规范有时不必去理它。设计和施工规范两者有个滞后过程
--------------------------------------------------------------------------------
2002-09-30 12:32:55 编辑 删除
linyinong 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
关于水泵前后应采用何种阀门、需要不需要设的问题,建议大家回去翻翻教科书。在建议大家查阅本网站论文《阀门现状、应用与发展》,学习一下闸阀和蝶阀的区别及优缺点相信对大家有所帮助。
--------------------------------------------------------------------------------
2002-09-30 13:56:32 编辑 删除
shangren555 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
但是很多工程都在用碟阀,并且通过了消防验收!不知是不是只是在成都才有这个现象?
--------------------------------------------------------------------------------
2002-10-11 10:17:18 编辑 删除
刘峰 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
同意LSY78
--------------------------------------------------------------------------------
2002-10-14 23:27:26 编辑 删除
mymyy 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
LINYINONG:你推荐的论文找不到?
--------------------------------------------------------------------------------
2003-03-26 20:48:20 编辑 删除
ldsun 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
现在这篇论文好像是看不到了,不过我下载过。
--------------------------------------------------------------------------------
2003-03-26 23:08:10 编辑 删除
likaihang 发短消息
------------------------------------------------------
回复
17楼
发贴人:huqiling 本篇主题:消防泵进出口到底是否能用蝶阀 【 回复 5 | 查看 56 】
---------------------------------------------------------------------------
消防泵进出口到底是否能用蝶阀
--------------------------------------------------------------------------------
2003-04-27 11:18:34 编辑 删除 锁定 解锁 (解除)提顶
yinchunxi 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
采用闸阀,比较稳定。好象不允许用蝶阀。
--------------------------------------------------------------------------------
2003-04-27 12:26:09 编辑 删除
ddh77522 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
好象没有明确的规定不许用碟阀哟,而且我认为在实际使用D371碟阀比闸阀还要方便快捷,不容易出现阀门故障
--------------------------------------------------------------------------------
2003-04-27 19:56:48 编辑 删除
hz195x 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
进水不容许,施工规范讲了
--------------------------------------------------------------------------------
2003-04-28 03:54:54 编辑 删除
cxy1689 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
哦,是哪个施工规范讲的?请指教!
--------------------------------------------------------------------------------
2003-04-28 11:02:46 编辑 删除
siceman 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------
不知道吗?
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96
4 供水设施安装与施工
4.2 消防水泵和稳压泵安装
4.2.4 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
4.2.4.1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;
4.2.4.2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;
4.2.4.3 吸水管水平管段上不应有气襄和漏气现象。
回复
18楼
