2楼
不可以用蝶阀,因为蝶阀由于振动会自行关闭或关小。
回复
3楼
对,不能加,防火规范作出硬性规定.
回复
4楼
上海地区可设带锁定装置的蝶阀
回复
5楼
即将修订的自喷施工规范中明确指出可用带锁定装置的碟阀。可现在不能。
回复
6楼
请问楼上兄弟是不是自喷施工规范将更新?
回复
7楼
自喷施工规范要更新了。不是半年前四川开的会么。
回复
8楼
可以用
回复
9楼
各位不要开玩笑,现行自喷淋验收规范规定不得使用蝶阀,引用NFPA要求
回复
10楼
消同志,那是指报警阀前面的阀不是泵吸水管上的!
回复
11楼
我已说的很有保留余地了,竹松居士。(我说的是将来时不是现在进行时的情况)
《自喷施工验收规范》(局部修订报批稿)中,原规范中4.2.4.1条“吸水管上的控制阀……,且不应采用碟阀”后半句将修订为“……且不应采用没有可靠锁定装置的碟阀”(修订说明中说考虑碟阀的阀瓣易变位所以禁止;但本次修订考虑到碟阀应用较多,有体积小美观优点,只要能克服结构不能锁定的问题就允许使用)
回复