病房有没有设喷淋的?
hui121
hui121 Lv.4
2002年06月09日 12:49:57
只看楼主

不知道各位大师,有没有见到病房楼中的病房设喷淋的?现在有个工程,病房楼,36m一类高层,没有中央空调,请问要不要设喷淋。如果要,那么依据是什么?

不知道各位大师,有没有见到病房楼中的病房设喷淋的?
现在有个工程,病房楼,36m一类高层,没有中央空调,请问要不要设喷淋。
如果要,那么依据是什么?
免费打赏
pai
2002年06月09日 15:55:40
2楼
一类高层的病房要设喷淋。
回复
shestol
2002年06月09日 16:07:04
3楼
可以设,但也可以不设,要看建设方和当地消防部门了。这一点现行规范不明确。
设比不设好,且趋势是设的,我就见过病房里设三个的,中间二个,进门口一个
回复
mz359
2002年06月09日 22:29:08
4楼
楼上这位老师对规范很了解么,我想应具体问题具体分析。不知出帖者可否提供全套土建图纸?
my e-mail:mz359@sohu.com
回复
woya
2002年06月10日 17:51:58
5楼
最好设了,安全第一
回复
qys
2002年06月10日 22:52:06
6楼
要按照规范的规定进行设置
全空调系统应设置,一般设墙边型喷头.
回复
yong741
2002年06月10日 23:48:18
7楼
宜设快速响应喷头,因病房中人员疏散较困难可查>
回复
hui121
2002年06月15日 16:54:07
8楼
谢谢各位指点,
能否说明是哪里的医院设了吗?
还有规范中并没有明确说明要设。
我现在是设了,可是甲方没钱,要取消。
他说杭州和上海的很多地方没设,是这样的吗?
但我知道在国外,高级的医院是一定有设的。
哪位有相关能说服甲方的资料?
还有,有没有喷宝的资料呢?
回复
刘峰
2002年06月16日 11:27:30
9楼
规范上是没有明确规定要设
回复
刘峰
2002年06月16日 11:34:36
10楼
不过,我认为还是应该设的。
1、医院病房是医院的重点;
2、病房和手术室不一样,即使喷水也不会造成很大的问题。
回复
hui121
2002年06月16日 13:22:25
11楼
现在主要是甲方没有钱。
我要设的理由是,病房中病人属于疏散困难的人群,而上性质类似于旅馆的客房。
不过,他们的理由是,喷淋系统的漏水有可能使病人伤口感染。还有病房的管理方面是不同于客房的。能避免火灾的产生,同时能及时发现。这样的理由,也是有一点道理,
可是第一点,我可以设边墙式的。对吗?
回复

相关推荐