建材超市空调施工图
shenzhenhuangjx
2005年11月02日 13:17:43
只看楼主

图纸简介: 图纸包括空调水平面图、空调布置平面图、办公室夹层平面图、冷制系统水流程图、空调设备安装图、冷冻机房平面布置图、屋顶冷却塔及膨胀水箱平面图等。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4370&firName=%u6C34%u8DEF%u7CFB%u7EDF&secclass=4375&secName=%u51B7%u5374%u5854&allCount=47" target="_blank">

图纸简介:

图纸包括空调水平面图、空调布置平面图、办公室夹层平面图、冷制系统水流程图、空调设备安装图、冷冻机房平面布置图、屋顶冷却塔及膨胀水箱平面图等。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4370&firName=%u6C34%u8DEF%u7CFB%u7EDF&secclass=4375&secName=%u51B7%u5374%u5854&allCount=47" target="_blank"> 查看冷却塔相关资料



附件名:200510251130171054578.zip

文件大小:685K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tonggao821205
2006年10月18日 15:01:25
2楼
1、你的风柜机既然没有用什么比例积分控制,那主机的压差旁通阀就是多余的啊
因为整个水路就是定流量的。

2、2000CMH风量的风柜主风管风速居然用2.3m/s,你也太浪费锌板了,你的风管不是很长,6~8m/s都可以啦

3、这么高的层高用侧送风,不知道效果如何?

这些只是我自己的看法,希望楼主解释一下
回复
mdrer
2006年10月20日 23:38:41
3楼
1、你的风柜机既然没有用什么比例积分控制,那主机的压差旁通阀就是多余的啊
因为整个水路就是定流量的。
不懂空调,作者,应该是新手呀
回复
shiyanchun_1982
2007年04月05日 17:04:21
4楼
hao!!!!
回复
rickylin2008
2012年03月04日 23:12:25
5楼
我不懂空调,是个新手,谢谢!