请各位帮帮我
陈赛嫣
陈赛嫣 Lv.2
2002年06月08日 12:27:21
只看楼主

自喷规范中要设自喷的厂房好象只规定棉纺厂,火材厂之类的,如果是模具加工厂或橡胶厂之类的面积不论有多大,都不用设自喷吗?还有那个超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅要设消防给水系统,如果不超过六层的话,底层的商场要设消火栓吗?如果设的话那不是违反了“一层要设的话,其他几层都要设”的规定了吗?我做了一个设计就是刚好六层,但六层上还有阁楼层(其实阁楼超过了2.2米),我设了消防系统,但甲方跟领导说不要设,领导也同意了,消防部门也批准了,我只好开了。真担心以后会出事!

自喷规范中要设自喷的厂房好象只规定棉纺厂,火材厂之类的,如果是模具加工厂或橡胶厂之类的面积不论有多大,都不用设自喷吗?还有那个超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅要设消防给水系统,如果不超过六层的话,底层的商场要设消火栓吗?如果设的话那不是违反了“一层要设的话,其他几层都要设”的规定了吗?我做了一个设计就是刚好六层,但六层上还有阁楼层(其实阁楼超过了2.2米),我设了消防系统,但甲方跟领导说不要设,领导也同意了,消防部门也批准了,我只好开了。真担心以后会出事!
免费打赏
hui121
2002年06月08日 13:33:13
2楼
我现在也是遇见了甲方,领导来压我们水的。
不知道如何是好。
以上的喷淋,我认为要按相近的条件设。
在解说条文里,有举例,橡胶的在国外是严重危险级的。你参考一下吧。
说的不对的,请大家多指教 。

回复
gpx
2002年06月08日 14:34:28
3楼
底层是商铺。上面是住宅。那就是6层商住楼了。超过5层的其它民用建筑是应该应设室内消防给水的。我认为要设。但如果消防队都同意了(小地方的话是这样的)。你也不用担心。第一;主要责任不在你。第二;如果在市区里。不到10分钟。消防队就会到火灾现场了。
回复
陈赛嫣
2002年06月08日 15:15:56
4楼
我在条文说明里看到橡胶属丙类厂房啊!
回复
陈赛嫣
2002年06月08日 15:18:43
5楼
但我的也符合“不超过六层的底层设有商业服务网点的住宅”啊。消防队倒市五分钟就能到了!我就是怕追究责任。我可是很大的啊!