消防系统防火阀和排烟防火阀的区别?
mkxz
mkxz Lv.3
2010年11月01日 19:22:46
只看楼主

防火阀70度关闭后,那排烟防火阀70度打开排烟还能排的出去吗?不是防火阀70度已经关闭了吗?怎么解释呢?

防火阀70度关闭后,那排烟防火阀70度打开排烟还能排的出去吗?不是防火阀70度已经关闭了吗?怎么解释呢?
免费打赏
chalewen
2010年11月04日 15:12:21
2楼
呵呵,用途不同,他们两个不会同时出现在一个风管上啊
回复
mengxianfad
2010年11月15日 16:58:26
3楼
送风防火阀为何要设置为70℃? 怎么防止烟气扩散?
回复
fastforever
2010年11月24日 14:23:59
4楼
这个应该发到设备的论坛去吧?排烟应该选用280度的防火阀。70度的防火阀安装在送风系统上,温度超过70度就不能继续送风进去了,要靠排烟系统排除烟气。