请问:正压送风要求楼层32层以上时分区,那么排烟是否也要分区呢,规范上好像没有要求,如何解决?
请问:正压送风要求楼层32层以上时分区,那么排烟是否也要分区呢,规范上好像没有要求,如何解决?
2楼
规范上是有的,<20层可以分成一个区
回复
3楼
楼上的,请问在哪本规范上有这一条款?
回复
4楼
楼主,当楼层超过32层以上时,《高规》确实只要求正压送风分区,对排烟没有特别分区的表述。但《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力2009)4.11.2条第5款:超过32层或建筑高度超过100m的高层建筑,其排烟系统应分段设计。
回复
5楼
同意4楼。高规无要求,但是新的技术措施和红宝书都提了分段要求。
回复
6楼
回答的好,都是高手。值得称赞,有没有新的看法和见解啊,继续讨论啊。
回复
7楼
没做过那么高的。向大家学习了。真想有机会也接触做做。
回复
8楼
我一般15层就分一段了。条件有限制,20层左右一段。
回复
9楼
----15层分一段是比较常见的,因为避难层一般隔15层设一个。
回复
10楼
我认为应该分段,楼层过多,系统过大,漏风量就会大,设计的排烟量恐无法保证
回复
11楼
肯定要分段的,具体看那楼的设计了,15层,恩,行。。
回复