图纸简介: 休闲会所中央空调系统,本人自行设计中央空调系统,希望能够得到有关专业人事的指正。 附件名:2005941125796754245.zip 文件大小:1014K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
休闲会所中央空调系统,本人自行设计中央空调系统,希望能够得到有关专业人事的指正。
附件名:2005941125796754245.zip
文件大小:1014K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这套图纸很早了啊,我是一个钢毕业不久的 人,现在做设计,我看了图纸,有以下几点建议
1,水管应尽量采用同程式系统,如你才用异程式系统,那应该在没层管路上加装平衡阀,但你没有
2,水管管径一计算过吗?
3,新风不用接在回风箱吧,如果是过度季节,需要新风时话,你接在回风箱里怎么送出来,
以上仅是个人观点,还希望有跟多前辈门去指导谢谢
回复
3楼
1、本图纸的辅助用房的通风系统没有设计
2、游泳池部分最好考虑直流式系统,用热回收,过渡季节采用全新风。
3、新风口最好单独设置
4、缺少风口尺寸、风量的标注
回复
4楼
粗看一下.感觉设计人员可能作的是装饰设计(可能非本专业人员):
该系统会出现冷热不均的现象,名称应为风管平面图,水系统平面图
1.缺少负荷说明,新风量标准,材料表,设备表
2.缺少系统图(立管),立管,干管末端设排气装置,管道坡度,坡向.末端风机剖面图,膨胀水箱安装高度?
3.新风,及一层风管漏设调节阀
4.散流器无风量标注,安装时无法调试,
5排气扇太多,影响立面,应集中设置.美容与浴池排风可能串味.
6.电房,水处理间应设排风
7.内卫生间应设排风,可不设空调
请指教.
回复
5楼
此图纸设计深度严重不足,图面错漏百出,明显是个外行设计的,不值一评.
但既然看了,就把大的问题谈一谈,图面错漏暂且放一边,但后学者不可效仿.
1.室内游泳池新风和排风量严重不足.游泳池一般用氯气消毒,通风不足会令氯气浓度过高,影响人体健康.
2.室内游泳池用直流式系统在某些场合因经济原因难以承受,但至少应考虑在过渡季直流运行.
3.新风口与排风口不可太近,此问题出现了多次.
4.一层大堂应设空调.
回复
6楼
我又有好长时间没有审图了。工作虽然比较忙,但心情比较愉快。
这又是一份“三无图纸”(无设计说明、无设备明细表、无系统图),其图纸的内容还有很多的“三无”,如:无图例、无标高、设备(包括风管、风口)无定位……等等,简洁的没有多余的话可写。
若图纸作者是一个“门外汉”或在校生的作品倒还可以原谅。
既然图纸拿上来了,还是说两句。
1、制图极不规范,很随意。比如:标注1000×400的风管,实际长边尺寸却只有800mm。
2、一台“G-5WD 6排”的空气处理机组(猜测可能为5000m3/h风量),竟有12个出风口,而且是600×600方形散流器。一台“G-1.5WD 6排”的空气处理机组,也竟然用了5个600×600方形散流器。
不知道作者是怎样计算得来的?或者根本没有经过计算。
3、休闲会所内空调系统的送风口,不论大小清一色的全部采用的是“600×600方形散流器”,并且数量之多,超乎想象。
按照这套图纸施工,其工程造价肯定偏高,而且效果肯定不好。
4、新风支管直接送入了空气处理机组箱体内,这种接法恐怕是作者自己凭空想象的。
5、本应是空调平面图,作者却起名为:“一层空调系统图”、“一层空调水系统图”等等。
作者根本不懂得计算、不懂得规则,不具备基本知识。建议作者除学习课本外,还应多学专业知识、规范、标准,要多看看比较优秀的设计图纸。
回复
7楼
看了图纸觉得很纳闷,这样的图纸也传上来了,很勇敢
回复
8楼
水管好乱啊!风管好多地方画的不规范!而且也没有定位!楼主再接再厉啊!
回复
9楼
感谢楼主为我们大家提供这么好的图纸,正好需要中
回复
10楼
正在找这方面的资料,感谢楼主分享成果,谢谢了。
回复
11楼
正在找这方面的资料,多谢楼主分享,非常感谢!
回复