有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗?
云涛
云涛 Lv.11
2002年06月06日 17:25:03
只看楼主

有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗? 建规中的\"同时使用水枪数为6\"时,难道说就要保证任何一点在方圆25米内有6个消防龙头?本人很很迷惑,望各位赐教!

有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗?

建规中的\"同时使用水枪数为6\"时,难道说就要保证任何一点在方圆25米内有6个消防龙头?
本人很很迷惑,望各位赐教!
免费打赏
yzmy
2002年06月06日 21:56:00
2楼
任一点有两支水枪的充实水柱可到达就行了。至于其余的水枪,我的理解是:主要起辅助冷却作用,例如三层着火,可在四层地面或二层天面喷水冷却。或可应付另一处火头。
回复
lljjxx
2002年06月07日 15:48:55
3楼
这个问题请你最好请教规范编制组的专家,或把建规关于此条的条文解释看一下。
回复
foxbase
2002年06月07日 16:46:33
4楼
我的理解是:有两个水枪达到任何点,不过不同层同时着火须保证六个消火栓同时使用,也就是必须保证三层都同时能使用两个水枪,当然是两根最不利竖管上的六个水枪。
回复
竹松居士
2002年06月09日 00:14:59
5楼
15L/S不就是三根水枪吗?具体最不利的组合,还是去看看学校的教材吧,上面写的很详细!
同时使用未必是在同一点使用啊!我们同时在中午吃饭,难道我们一定要在同一个食堂吃吗?