本人设计的一个电站中遇到一个关于混凝土蜗壳混凝土分层施工的问题,蜗壳结构为钢筋混凝土,无钢内撑,蜗壳侧墙厚度为1.7米、净高5.34米,顶板厚度为1.6米、净跨为2.56米,加水锤后的内水压力为:底部332.6KN,顶部386KN,经结构内力计算,顶板的拉压力为814KN,侧墙的拉压力为469KN,两者均为大偏心受拉构件,抗裂计算刚好满足规范要求。求教的问题是:蜗壳侧墙能否分层浇筑,如果能分层,如何处理上下层面的粘接。
本人设计的一个电站中遇到一个关于混凝土蜗壳混凝土分层施工的问题,蜗壳结构为钢筋混凝土,无钢内撑,蜗壳侧墙厚度为1.7米、净高5.34米,顶板厚度为1.6米、净跨为2.56米,加水锤后的内水压力为:底部332.6KN,顶部386KN,经结构内力计算,顶板的拉压力为814KN,侧墙的拉压力为469KN,两者均为大偏心受拉构件,抗裂计算刚好满足规范要求。求教的问题是:蜗壳侧墙能否分层浇筑,如果能分层,如何处理上下层面的粘接。