图纸简介: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。查看除湿机相关资料 附件名:20056301120135236407.zip 文件大小:3444K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。 查看除湿机相关资料



附件名:20056301120135236407.zip

文件大小:3444K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月09日 09:05:00
12楼

此套图纸也不能单纯的说是施工单位的设计,因为净化行业的专业性很强,除了电子院或医药设计院以外,一般都是工程公司做,也就是从前期业务,方案,施工,竣工交钥匙,后期运行维护一条龙服务的。
1。此处所指的剖面图是垂直剖还是水平剖?垂直剖可以用系统图代替,水平剖的话平面图已经表示清楚了。
2。此处所指的具体的施工措施个人认为还是不写的好,公司对于内部机密比较敏感,呵呵。
5。工程公司和设计院不同,出图的时候会多考虑实际问题。
回复
m101455
2006年05月09日 15:09:53
13楼
NK·评图员,您好!
这个项目看来你比较熟悉,你们一般作的净化设计是否常采用这种形式(见截图1),即:大循环系统。

会不会采用FFU系统,也即:小循环系统(见截图2)。

(截图1)
回复
m101455
2006年05月09日 15:11:33
14楼
(截图2)
回复
vincent_nk
2006年05月09日 15:43:47
15楼

此图纸是我以前的公司做的,因此我一直没有评论。
因为此公司是专门作手术室的,而手术室是不允许用FFU的(FFU噪音比较大),手术室一般根据级别选择一拖几的形式。
感谢您的评论。
回复
gxh-22
2006年05月24日 16:32:35
16楼
下载看后,感觉设计还可以,我也是做洁净手术室的,但还没有做过这么多手术室的工程设计,感觉楼主的设计跟我现在的设计很多共同点,有机会的话,可以希望能交流,QQ:78034914
回复
hedyxf
2006年08月04日 12:24:05
17楼
俺咋下不下来图,还把俺的分给扣了,为啥?
回复
hedyxf
2006年08月04日 12:25:00
18楼
下载看后,感觉设计还可以,我也是做洁净手术室的,但还没有做过这么多手术室的工程设计,感觉楼主的设计跟我现在的设计很多共同点,有机会的话,可以希望能交流,QQ:448071435
回复
decoo
2006年08月10日 22:28:17
19楼
挑点小毛病:
1.管路没有连接好
2.管子排序比较乱,应该有一个统一的排序。
3.接管1处的位置是否应该向左移动到考左边的柱子,管子能短点就应该短点,节约是美德。
回复
dushilangrenzwj
2006年08月11日 11:22:34
20楼
这套图纸比较完整,系统交代得比较清楚.应该是洁净手术室行业比较优秀的图纸了.
图中HP是南方常用的功率单位,就和北方常用吨数描述热水锅炉的功率一样
这种系统图和我们通常看的那种轴侧图不同.准确的来说应该是原理图.但是只要能把系统交代清楚就可以了,
至于剖面图,涉及到楼层的层高和梁下净空高度等准确数值,有时甲方不能提供准确的数值,只能给个大概,而且天花以上还会有其他的管道,为了避免管路交叉,还是以现场为准的,设计师已经充分考虑这个问题了.
管道的排列应该不是很大的问题吧 ? 节省管路倒是很重要的 ,在此批评一下
回复
fengzuoquan
2006年09月03日 08:42:35
21楼
1、其实剖面图在建筑专业图纸中有,这里暖通专业就没有必要花蛇添足了。
2、至于如何达到和保证洁净要求和措施,我觉的在设计说明中已有说明,而且像13楼所说,属于公司机密不好乱说。
3、我公司目前在很多项目投标均选用PEF保温材料,标书中指定要该种保温,以便同大楼暖通系统的保温材料统一。
4、加湿保温材料确实没有详细,这方面我也不是很了解。请各位高手指教了。谢谢!
5、抽湿机匹数是南方有关厂家的说法。