图纸简介: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。查看除湿机相关资料 附件名:20056301120135236407.zip 文件大小:3444K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。
查看除湿机相关资料
附件名:20056301120135236407.zip
文件大小:3444K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
这工程是我在施工过程中接手的。
新风机除了承担新风负荷外,还承担了室内的湿负荷。因此需要处理到露点温度以后必须提升到送风温度。为了节能,此处采用除湿机,冷凝器和蒸发器都布置在机组内,前后布置,先冷却在升温。空气循环机组只做简单温度处理。
回复
23楼
其实施工措施在施工组织措施中有。应该为公司机密吧!我也不便拿出来。
回复
24楼
好啊!!学学再说!!
回复
25楼
这个设计做的真的很不错,谢谢楼主
回复
26楼
参考参考
回复
27楼
呵呵,还是学生,纯粹来学习的,看法什么的暂时就别提了,对楼主及各位评图员表示感谢·
回复
28楼
没做过,也没有看过
下回去好好学习一下
谢谢楼主
回复
29楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
回复
30楼
下载了,在学习.谢谢楼主了.
我有个万级的项目,在做方案中.
回复
31楼
手术洁净室洁净度几级呢,万级还是千级呢,还是局部百级呢,没有注明
回复