医院洁净手术室空调图
fengzuoquan
2005年07月01日 09:18:14
只看楼主

图纸简介: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。查看除湿机相关资料 附件名:20056301120135236407.zip 文件大小:3444K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。 查看除湿机相关资料



附件名:20056301120135236407.zip

文件大小:3444K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wxx1980815
2006年04月20日 16:08:33
2楼
我下载了,尽管我做净化的但还没有作过手术室呢。下载了学习一下!
我看了看 ,感觉还不错!设计说明很详细。
回复
yxm_0739
2006年04月20日 17:31:59
3楼
谢谢了,我是暖通洁净方向的,现在还没毕业,下载看看对以后工作肯定是很有帮助的
回复
jian2194
2006年04月21日 15:10:24
4楼
抽湿机 的参数
压缩机类型:涡旋式
抽湿能力 : 8或12 HP (此单位是什么?)
功率::6或9 KW
不知道这样是不是能 定义 抽湿机.

夏季除湿 控制原理好象没有怎么详细说. 控制抽湿机 的起停? 还是变频控制, 次节能设计 不知道实际运行起来效果怎么样?? 据说新风机单独 要是直接膨胀式的 经常坏, 次设计前期经过水处理,,是否就能避免"单独直接膨胀式" 经常坏 的毛病?
回复
vincent_nk
2006年04月22日 10:15:11
5楼
回答一下楼上的
HP的单位应该是匹
控制方面一般不会写的很详细,属于空调和自控相结合的专业。实际运行是可以的,除湿机将空气处理到露点后,可以有一个再热的过程。
后面的没有看懂。
回复
jian2194
2006年04月22日 10:49:54
6楼
j 就象 水泵 有 扬程 和流量 就能确定 泵
那么 抽湿机 有 抽湿能力 : 8或12 HP 功率::6或9 KW 就能确定吗?
回复
gxlx168
2006年04月22日 21:29:21
7楼
空调的匹(HP)为压缩机的输入功率,1HP=0.735KW
回复
pearl_czq
2006年04月28日 09:58:58
8楼
可以看出作者的思路非常的清晰,图的处理也非常的好。我有两个问题,请给与解释,1.为什么非无菌区的水管以及风管能从无菌区穿过,我认为这个不合理。
2.风机盘管为什么不选用两管制,实际操作中就能省下不少初装费/。
回复
pearl_czq
2006年04月28日 09:59:22
9楼
附:
回复
vincent_nk
2006年04月28日 10:52:40
10楼
回答一下11楼的
凤管和水管都在夹层里通过,夹层是不分无菌有菌的
关于两管还是四管的问题,这里是甲方定的,我们也想做两管啊
回复
m101455
2006年05月08日 21:06:17
11楼
这是一套比较难得的医院洁净手术室空调设计图,虽然是施工单位的设计,也是不可多得的一份杰作。我接触过比较多的施工单位设计的洁净空调设计图纸,基本上没有像这套图纸这样完整,仅仅提供一个系统图或流程图,纯粹是概念或方案式的设计。
1、本套图中Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室多达20个,设计对每个洁净手术室系统流程原理图交待的比较详细,完全根据手术室空调平面直接就可以指导施工。但即使这样,设计还是缺少手术室的剖面图,至少有一个具有代表性的剖面图。
2、设计说明比较详细,作重阐述了洁净系统设计理念与系统设计的处理方式。施工说明则强调了材料的选用与施工工艺。但我个人认为施工说明缺少对施工过程中如何保证或达到洁净空调系统的洁净要求和措施,按常规施工方法根本无法满足使用条件。
3、施工说明中对系统的风管与水管的保冷材料均选用了PEF板,我认为不妥。这种材料不宜作为保温用途,特别是用于净化空调系统中。应采用闭孔橡塑保温材料。
4、施工说明对蒸气加湿管的保温材料选用了玻璃棉,但对其材料的密度没有交待。
5、另外,施工说明结尾处加了一段“施工范围以合同为准”,似乎不太妥当。
回复