图纸简介: 本工程为某演播厅,共一层。空调方式:风冷模块主机+末端空气处理机组系统。大演播室系统送风采用风管接旋流散流器下送方式。查看新风机组相关资料 附件名:20056261119756371151.zip 文件大小:777K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程为某演播厅,共一层。空调方式:风冷模块主机+末端空气处理机组系统。大演播室系统送风采用风管接旋流散流器下送方式。
查看新风机组相关资料
附件名:20056261119756371151.zip
文件大小:777K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
画的不错,很详细,正在找这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
画的不错,很详细,正在找这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
画的不错,很详细,正在找这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
回复
3楼
基本可以,本人已收藏,以作资料谢了.
回复
4楼
很遗憾,可能是作者上传cad文件格式的问题,很多图层显现不出来,无法看清该建筑物平面的全貌,加上无设备明细表,故对其设计采用的空调形式不便评判。好在设计说明以及个别空调的图层还看得见,所以仅略加评论一般。
1、从全部图纸中所观察的制图水准来看,是极不规范的。图纸无图例,所有的图例符号既不统一,也不协调,更谈不上美观了。图纸中的蝶阀、过滤器、压力表就有多种表示符号,特别是压力表的符号更是别出心裁:不仅有倒着的,而且表弯管呈弯曲状(见截图1)。
2、在图号3/8和7/8的两张图中都有“风机盘管接管图”,两张图中的风机盘管接管管径竟然完全不一样!7/8图为DN20,凝结水为de25,而3/8图纸竟将管径写成“PN25”!
3、《设计施工说明》中“空调水管管径小于DN80时采用镀锌钢管,丝扣连接……大于等于DN80时采用焊接钢管,焊接”,又“水管管径小于DN40,用铜壳铜芯阀门,管径大于等于DN40用对夹式蝶阀”。采用对夹式蝶阀时,管道应焊接连接,那么DN≤80的镀锌钢管只能焊接了。这两处说明自相矛盾了。
4、《设计施工说明》中“空调送风管保温材料采用岩棉保温,厚度为30mm”,很显然作者根本不了解保温材料的性能。“岩棉保温材料”仅适用于绝热工程,不适宜保冷工程。
5、《设计施工说明》中提及的规范GB243-82、国标 88R420、N112、T616均以过时。
6、《设计施工说明》中“所有风机盘管在靠近接水口端设400*400活动检查孔,安装检修时使用”。400×400活动检查孔偏小,宜设置为600×600或500×500。
7、《设计施工说明》中“管道安装完毕后,油漆保温前,应对管道系统进行试压,可采用先分段,后集中相结合的方式进行,试压时,用试压泵分2~3次逐渐升压至工作压力的1.25倍,即0.8MPa,稳压10min压力下降不得超过0.02Mpa,即强度试验合格,然后降压至0.6MPa,外观捡查无渗漏为合格”。
根据本项目设计来分析,演播厅,空调面积仅320m2,共一层,即使空调主机设置在屋顶也仅一层的高差,系统较小。系统的工作压力肯定小于0.6MPa,设计规定的工作压力0.6MPa缺乏依据。其次,设计确定的试验压力为工作压力的1.25倍也与规范GB50243-2002不符。
规范GB50243-20029.2.3规定:
“冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa”
回复
5楼
截图
特别是压力表的符号更是别出心裁:不仅有倒着的,而且表弯管呈弯曲状
回复
6楼
非常感谢,非常有价值的资料,谢谢楼主,非常详细,谢谢
回复
7楼
评图评的好啊
佩服!!!!!!
回复
8楼
画的不错,很详细,正在找这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
画的不错,很详细,正在找这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享
回复
9楼
真的不错,但负荷不是很对,有没计算书呀,我想要
回复
10楼
正好派上用场了,呵呵!!做演播厅好麻烦啊!!谢谢了!!
回复
11楼
刚刚在设计演播厅!运气真好啊!!呵呵!谢谢了!!
回复