图纸简介: 夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量。查看除湿机相关资料 附件名:20055281117278682534.zip 文件大小:2582K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量。
查看除湿机相关资料
附件名:20055281117278682534.zip
文件大小:2582K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
中国医科大学手术部空调图纸
回复
23楼
好!好好!好好好!
回复
24楼
fengzuoquan 推荐的都是精品
回复
25楼
纸不错.
不过有些针对国内另外一种设计理念嫌疑.
图纸设计中故意写"节能措施"的吧?
新风深度处理不是万能的
北方不宜用纸不错.
不过有些针对国内另外一种设计理念嫌疑.
图纸设计中故意写"节能措施"的吧?
新风深度处理不是万能的
北方不宜用
回复
26楼
纸不错.
不过有些针对国内另外一种设计理念嫌疑.
图纸设计中故意写"节能措施"的吧?
新风深度处理不是万能的
北方不宜用
回复
27楼
有没有设计书
回复
28楼
在这个年代,,图纸能画到这种份上的人,,不多了,
谢谢楼主
回复
29楼
看来我的马上下下来看看
呵呵
回复
30楼
为什么不能下载呀,急着看呀
回复
31楼
为了将新风湿度调节而增加电加热,我用过,但不节能,虽然我也用过蒸汽加热,但最好用又节能还是用转轮除湿,不用多久电费就省回来了,故障率极低
回复