对手术部净化空调行业的一点感受
tomsgong@co163
2007年06月19日 13:32:31
只看楼主

1、 大同。医院洁净手术部空调设计的专业化程度很高,基本上都是由专业施工单位负责设计。在2002年12月以前,设计的技术依据就是《医院手术室建设标准》、《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》和国内外的一些文献,各专业公司设计出来的方案也有较大差别。在2002年12月以后,国家颁布实施了《医院洁净手术部建筑技术规范》,这本规范是以德国洁净手术部的设计、建造理念为基础,并根据我国国情做了进一步修改和优化而编制出来的,其中对医院洁净手术部在设计、建造过程中的各专业技术环节都作了详细的规定和说明。这样也使得手术部的空调设计过程呈现了一种模块化现象,各专业公司的方案大同小异。

1、 大同。虽然都有能力承担手术部的建造项目,但在实施工程过还是存在差别,而且就是这些差别,是各公司用来作为竞争的砝码。但就净化空调方面,焦点主要集中在风量的控制、新回风处理方案和末端高效送风天花的类型这三点上。就风量控制方面,有用定风量阀的,有用风机变频控制的。末端送风装置上灵镜公司就是采用高效过滤器在静压箱侧面布置,然后用多目阻尼纱网均流送风的方案;美和公司就是采用高效过滤器布置在静压箱送风面上,然后通过孔板送风口送风的方案;还有就是许钟麟老先生提出的阻漏式送风天花。几家方案到底孰优孰劣 ,他们都有各自己的说法。
3、 基础知识。拿净化空调的设计来说,其实要比普通舒适性空调的设计有更高的技术要求,一步走错,会导致相当严重的后果。但是由于上面说到的模块化设计现象的出现,专业的净化工程公司,往往会忽略对员工基础知识的培训。有几个原因导致了这一结果。
A、 国内没有完善的对于净化行业设计图纸的审查制度。
B、 拥有经验丰富的施工和调试队伍,可以在一定程度上弥补了设计 阶段的问题。
C、 由于以上两点,公司老板对设计人员不重视,留不住有能力的设计人员。
以上三个原因直接导致了多数净化工程公司在项目设计过程的不规范,不严谨。认为手上的几个参数、几条公式是放之四海而皆准的,没有具体问题具体分析的过程。

以上仅代表个人观点,希望大家批评指教!
luoshouping
2007年06月19日 21:39:04
2楼
净化空调的设计就是没有一个放之四海皆准的条理.要是能有哪位大师把设计和施工中在实践经验写成书就好了.
回复
hqhgz
2007年06月21日 11:46:40
3楼
^_^楼主说的已经是一些负责任的专业公司的情况了,还有很多是根本谈不上“专业”的公司,根本不理规范,做出来的工程是惨不忍睹的。不过要通过验收,那是很简单的事情了。
回复
zhmj.110
2007年06月21日 12:42:25
4楼
所以说嘛:中国是人治的社会,人的因素很大的!但法治的社会是一个必然.到了那时候就能显示出一个设计人员素质的优劣了.
我认为:在现阶段设计人员还是要自觉地遵守规范的要求,这是对自己的技术提高有好处,同时又为将来做准备,一举两得.何乐而不为呢@
诸位认为如何?
回复
tomsgong@co163
2007年06月21日 15:38:00
5楼
呵呵!这样的日子,何时才是尽头!
其实也没什么好抱怨的,这就是社会,如何在这种环境下让自己活的舒服点,才是我们应该考虑的。
回复