图纸简介: 夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量。查看除湿机相关资料 附件名:20055281117278682534.zip 文件大小:2582K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量。
查看除湿机相关资料
附件名:20055281117278682534.zip
文件大小:2582K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
1、房间标高在建筑图上有,此处本专业没有提供。
2、此处没必要设电动阀。因新风机为全年使用,同舒适性空调不同。
3、此处设风管消声器保险一点,不装你看看验收能通过吗?
4、此工程马上就要投入运行了。
回复
13楼
2.电加热是为了控制送风温度
4。规范中有规定,风管进行消音处理
回复
14楼
不错,感觉还好,现在论坛里很少有这么好的图纸了。
美和,灵境,久信三大公司的图纸都看过了,
感觉还是美和的图纸详细一点,不过就设备层而言,个人感觉还是久信的图画的好看。