手术部净化空调图纸
fengzuoquan
2005年05月30日 10:33:41
只看楼主

图纸简介: 夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量。查看除湿机相关资料 附件名:20055281117278682534.zip 文件大小:2582K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

夏季,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,确保可以将新风除湿处理到12°C以下,并通过除湿机的冷凝器升温回收能量。 查看除湿机相关资料



附件名:20055281117278682534.zip

文件大小:2582K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fengzuoquan
2006年09月07日 20:51:38
12楼
1、房间标高在建筑图上有,此处本专业没有提供。
2、此处没必要设电动阀。因新风机为全年使用,同舒适性空调不同。
3、此处设风管消声器保险一点,不装你看看验收能通过吗?
4、此工程马上就要投入运行了。
回复
vincent_nk
2006年09月08日 11:16:14
13楼

2.电加热是为了控制送风温度
4。规范中有规定,风管进行消音处理
回复
yang0449
2006年09月08日 14:28:36
14楼
不错,感觉还好,现在论坛里很少有这么好的图纸了。
美和,灵境,久信三大公司的图纸都看过了,
感觉还是美和的图纸详细一点,不过就设备层而言,个人感觉还是久信的图画的好看。
灵境的那位老兄有没有可能把中国医科大第一附属医院(沈阳的)的图纸传上来,
感觉那份图纸比较有代表性。
回复
tshsc
2006年09月08日 16:23:32
15楼
正在学习,多谢提供资料!等细看过后,再向您请教!
回复
fangfeinidexin0898
2006年09月08日 16:48:05
16楼
本人没有怎么下过好的图纸看过,原因是积分的太少,没有看到图纸怎么发表评论啊!
回复
fengzuoquan
2006年09月10日 09:33:25
17楼
中国医科大第一附属医院图纸不是我设计的!
回复
sujia000
2006年09月23日 22:25:52
18楼
好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊
回复
jsws0910
2006年10月25日 14:13:44
19楼
图纸不错.
不过有些针对国内另外一种设计理念嫌疑.
图纸设计中故意写"节能措施"的吧?
新风深度处理不是万能的
北方不宜用
回复
sybzxsr
2006年10月25日 15:10:53
20楼
这个图纸做的比较详细。。一直想找个完整的洁净室图纸看
回复
xinerte
2006年10月25日 15:43:41
21楼
刚来....看看再说
回复

相关推荐

APP内打开