2楼
1。风管内风速取值过高,且没有消音装置,噪音难以控制。
2。风管的宽高比过大,会导致较大的空气阻力。
3。既然是传染病医院为何不做净化?
4。外走廊的风管是什么作用的?
回复
3楼
这张图不值得大家下载
建议作者下载“传染病医院通风”!
回复
4楼
空调图应含技术含量高的空调机房和制冷机房图
高致病性传染病房的排风在排放前应进行处理
回复
5楼
“传染病医院通风”在哪?
回复
6楼
看一眼再说
回复
7楼
1。风管内风速取值过高,且没有消音装置,噪音难以控制。
2。风管的宽高比过大,会导致较大的空气阻力。
3。既然是传染病医院为何不做净化?
4。外走廊的风管是什么作用的?
回复
8楼
图纸画的一般,传染病房为何不做净化?图画的离施工图还有点差距.
回复