照明设计负荷计算
bbxiaosan
bbxiaosan Lv.7
2010年10月30日 12:10:45
来自于照明工程
只看楼主

各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?

各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!
1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?
2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?

对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?

请大家踊跃拍砖,新人能承受住!!在线等!!!!!
免费打赏
dxj19900206
2010年11月06日 10:47:05
32楼
用三相就是浪费啊 不用那么麻烦的
回复
rzpzh
2010年11月06日 13:49:37
33楼
呵呵,冒泡一下啊,不计成本么还是要用3相,运行电流不大,可是启动冲击不小吧,那声音,呵呵,嗡嗡的。电气工程,按照标准作还是有益无害的。
回复
btz001
2010年11月06日 14:35:19
34楼
学习了19楼的计算平衡的公式,不过还有那句“按照3倍计算Pe”
回复
xmyals
2010年11月06日 15:37:04
35楼
好……路过学习
回复
lltaishan
2010年11月06日 15:53:36
36楼
单相电就行了
回复
wanglijun988
2010年11月06日 15:59:36
37楼
哈哈,我就不懂电,但我公司的电路设计基本上是我画的图,晕吧!!
回复
shuaiqicaimi
2010年11月06日 16:54:48
38楼
天呐 就这种小东西还需要三相 单相就可以了 杀鸡用牛刀
回复
cj2011
2010年11月06日 17:11:14
39楼
距离不长,负荷不高,单相供电就可以了。
回复
深圳电气
2010年11月06日 18:54:51
40楼
期待高手回答
回复
zhtymg
2010年11月06日 19:50:38
41楼
学习了,我觉得单相就足够;:)
回复

相关推荐

APP内打开