各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?
各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!
1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?
2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?
对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?
请大家踊跃拍砖,新人能承受住!!在线等!!!!!
12楼
用单相就可以,3*4铜线
回复
13楼
很多情况下都不好平衡。
回复
14楼
这个根本不算问题,要真正的考虑施工及价格,就用单相,距离不远,功率不大,很好做,用3*4的BV线穿管就可以了!
回复
15楼
说的不错,希望还在上大学的能早日看到
回复
16楼
说的不错,希望还在上大学的能早日看到
回复
17楼
首先七盏150W的钠灯,算出总功率就一千多瓦,然后用天正电气里面的截面查询功能,就可以很快得出计算电流啦,肯定不需要用三相的,同样可以查询出所用电线电缆的大小,不过如果是室外照明灯具,最好用带铠装的电缆比较安全。3X4的足够了。
回复
18楼
用得着使用电缆吗,电线就ok啦
回复
19楼
(最大相-最小相)/总功率>15% ,三相不平衡,可按最大相的3倍计算Pe。
(0.56-0.36)/(0.56+0.36+0.36)=0.14<15%.
回复
20楼
计算出了负荷电流,查所导线的允许载流量,确定导线的截面。
回复
21楼
:lol 9#
个人觉得单相供电就可以了哈,负荷很小,200米懒得考虑线损的问题了。
回复