照明设计负荷计算
bbxiaosan
bbxiaosan Lv.7
2010年10月30日 12:10:45
来自于照明工程
只看楼主

各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?

各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!
1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?
2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?

对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?

请大家踊跃拍砖,新人能承受住!!在线等!!!!!
免费打赏
bbxiaosan
2010年10月30日 21:15:16
2楼
顶下,期待高手指点!
回复
warcloud
2010年10月31日 21:49:50
3楼
就按照0.54KW算就可以了 2.5MM2
回复
baoguoweia
2010年11月01日 11:26:41
4楼
你的功率才1050W用什么三相啊,单相就够了,200米的话用3*6就够了
回复
chjs001
2010年11月01日 18:31:24
5楼
没有弄过照明 进来学习学习啊
回复
yanwenxing
2010年11月01日 21:28:51
6楼
进来学习来了,继续关注中。
回复
huanghezhishui
2010年11月02日 09:47:23
7楼
三相负载不平衡应该影响不大,把B相接三盏吧
回复
kenny_yue
2010年11月02日 11:23:26
8楼
2.5平方的线就够了哈,还有就是你的钠灯是180瓦德还是150瓦德哦,我怎么感觉你的负荷没有算对呢?200米的线损不大哈~像你这种相线之间的负荷差才几百瓦,基本上就可以说不存在什么三相平不平衡的问题~
回复
临阁看风
2010年11月02日 16:48:15
9楼
个人觉得单相供电就可以了哈,负荷很小,200米懒得考虑线损的问题了。
回复
吉加
2010年11月02日 17:55:43
10楼
灯不多 没必要用三相
回复
feng030113
2010年11月02日 21:33:45
11楼
你加起来一共才1050W,用单相就可以了,1050/220=5A,