请教风管计算问题
胖次胖次
2010年10月30日 09:53:05
来自于中央空调
只看楼主

如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa接矩形风管道第一段管道为1000mm宽,250mm高支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm4个出风口尺寸为400X400求四个出风口的出风速度?我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先

如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa
接矩形风管道
第一段管道为1000mm宽,250mm高
支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm
4个出风口尺寸为400X400

求四个出风口的出风速度?


我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先

20kwFengguan.JPG

免费打赏
胖次胖次
2010年10月30日 09:54:55
2楼
空气湿度温度摩擦系数等未知,按理想状态做吧,压力损失大约4Pa/米
管道为铁皮风管,静压箱参数未知。。。。。要不先不考虑静压箱了
教教我怎么算这个东西吧。
回复
胖次胖次
2010年10月30日 10:46:46
3楼
我没做过这个
以前做就是这样想的,已知风量是4000,也知道出风口尺寸是1米2x 0.3米,那么可以算出机组出风口的风速是4000/3600/1.2/0.3=3m/s
然后知道机外静压是90Pa,那么按照1米的压力损失大约3—4帕可知最长可以带20米的风管
风量是不变的,4个出风口,所以每个出风口的出风量是1000m³/h,即1000/3600=0.278m³/s
出风口尺寸是400x400,即0.16㎡
所以出风口的风速都是1.74m/s 符合出风速度1.5~3米的要求
至于出风口位置和支管高度那个是不是无所谓?
这个图之所以这么画,我也是简单的想法,
因为定好了出风口尺寸是400x400,所以支管的宽度取600,主管的宽度和机组出风口宽度差不多,取1000,高度取250,这样主管的风速就是4000/3600/1/0.25=4.44m/s,也比较符合噪音要求


这就是我这么画图的依据,但是我觉得风管内的阻力不是这么简单的事,4个出风口虽然是均匀分布的,但是出风速度肯定不一样,如果是一样的,那么主管长度不就没意义了吗?
还有机外静压90Pa也不是说它能带多长的主管这么简单吧,如果说管道内的压力损失按照3Pa/m估算,那距离机组出风口10m的位置静压就降到了90-3X10=60Pa,这个60Pa对出风速度有什么影响呢?
上学时候没学过流体力学,所以请高手指教啊
回复
zhanfeng8210
2010年11月01日 14:31:58
4楼
学习中 谢谢楼主
回复
frankkwok
2010年11月01日 16:13:04
5楼
4个出风口,每个承担1000风量,散流器400*400的面积是0.16平方米,流量除以面积就是了..
回复
胖次胖次
2010年11月02日 14:55:55
6楼
请高手回答3楼的问题
回复
hbywxl
2010年11月02日 16:29:50
7楼
我也一直算 都是瞎算现在看来
回复
xiaotang1984
2010年11月02日 22:32:24
8楼
同意五楼的观点。
回复
小小兵
2010年11月03日 09:51:49
9楼
o:lol :L ;P
回复
zy.wind
2010年11月03日 11:23:09
10楼
如果想送风均匀,在风口支路加上调节阀吧。对这个这么少的支路,仔细算一下风管尺寸不加也行,就靠风口的简单阀门也可以调一下。
风管阻力计算及设计方法建议还是去看看教材或者通风设计手册吧,不是一两句话说得完的。教材不难,有等答复的功夫就看差不多了,呵呵。
弄清楚计算原理和输入参数后,可以网上下载风管阻力计算程序或者自己编写一个计算表。
回复
pjhvac1981
2010年11月03日 14:19:35
11楼
3#这个算法也是俺经常用的。