请问电流互感器安装时 接线柱的一面一定要朝上面吗? 对测量有否影响?(是不是工艺上的要求一般都是接线朝上)二次侧的一端一定要接地,是不是哪个接线端子接地都可以?还有在接线的时候,一直用2.5平方的铜线,刚看了一线有关测量用电流互感器的知识,说到它的二次电流一般有5安培和1安培两个等级,这样的话用1.5平方的铜线也是可以的啊。看了一下型号的概念 什么是母线式?[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-10-30 10:10 编辑
请问电流互感器安装时 接线柱的一面一定要朝上面吗? 对测量有否影响?(是不是工艺上的要求一般都是接线朝上)
二次侧的一端一定要接地,是不是哪个接线端子接地都可以?
还有在接线的时候,一直用2.5平方的铜线,刚看了一线有关测量用电流互感器的知识,说到它的二次电流一般有5安培和1安培两个等级,这样的话用1.5平方的铜线也是可以的啊。
看了一下型号的概念 什么是母线式?
[
本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-10-30 10:10 编辑 ]
2楼
为了观察方便,一般都把电流互感器的二次接线柱向上,但也可以朝下的,ABB的ZS1柜电流互感器接线柱都是朝下的。
电流互感器二次侧需要一点接地,是S1(或k1)还是S2(或k2)是根据接线原理定的,两者需要符合电气原理,在不牵涉原理(就是两个可任选时)的情况下,各个互感器都接在同一端就可以。
电流互感器的二次线都规定选用2.5平方线,为了防止搞错,二次额定值1A的也规定用2.5的线,这是做柜子的标准要求,因其他控制线是1.5平方的,线绑在一起时,容易分出粗的是电流线。
型号标注的规定,请看《常用电气设备手册》,母线式电流互感器就是方孔的(圆孔穿不过母排)。
回复
3楼
谢谢 区管老师~~
回复
4楼
区管解释的很清楚!学习了!
回复
5楼
:time: 学习 谢谢~~
回复
6楼
学习了,哪有下《常用电气设备手册》这个资料就更好了
回复
7楼
《常用电气设备手册》据说有新版了,但在论坛中搜不到
回复
8楼
电流互感器也有一种是圆孔带长方槽的,可以穿母排。
回复
9楼
区管的解释很清楚,学习了。
回复
10楼
:time: ~~ O(∩_∩)O~
回复