砖混地下室内墙可以用砌体承重墙吗?
shijingtang
2010年10月29日 23:14:30
来自于砖混结构
只看楼主

问题如标题。我现在做个项目,地下室层高2.7m,8度区,地上6层。地下室外墙为钢筋混凝土墙。基础为阀板基础。我做的地下室内墙为钢筋混凝土墙。不过图出去后,甲方想内墙想省造价内墙做成砌体承重墙。大家有这样做的吗?如果这样做,那基础的阀板的计算是后还是准确?毕竟钢筋混凝土的钢筋是锚固在底板里的?另外还有个问题,我做的承重墙是页岩多孔砖,这个容重取多少合适内?多孔砖砌体规范里是抛去一半孔洞率之后的容重,但是我查了很多网站上介绍如果是单说多孔砖是13~14,而按规范计算的是16多,那么16是多孔砖砌体的容重吧,包括砂浆的重量在里面了吧,我在模型里输入的是17.5,考虑了抹灰。大家觉得这个值是否合适呢?

问题如标题。我现在做个项目,地下室层高2.7m,8度区,地上6层。地下室外墙为钢筋混凝土墙。基础为阀板基础。我做的地下室内墙为钢筋混凝土墙。不过图出去后,甲方想内墙想省造价内墙做成砌体承重墙。大家有这样做的吗?如果这样做,那基础的阀板的计算是后还是准确?毕竟钢筋混凝土的钢筋是锚固在底板里的?
另外还有个问题,我做的承重墙是页岩多孔砖,这个容重取多少合适内?多孔砖砌体规范里是抛去一半孔洞率之后的容重,但是我查了很多网站上介绍如果是单说多孔砖是13~14,而按规范计算的是16多,那么16是多孔砖砌体的容重吧,包括砂浆的重量在里面了吧,我在模型里输入的是17.5,考虑了抹灰。大家觉得这个值是否合适呢?
免费打赏
liuhs0011
2010年10月30日 16:25:54
2楼
照你这个看
嵌固面肯定取在地下室顶板上了,改成砌体墙的话,要考虑抗剪刚度至少上层的1.5倍(截面宽1.5倍),顶板要双层双向配筋,板厚至少要做到150mm以上
变更墙体材料不要随甲方的意思,要不然以后变的东西更多
容重可行
回复
天马行空
2010年10月30日 18:25:35
3楼
两种材料组合的结构,本人认为是不行的。坚持你的意见,不同意这么做