15P压缩机能带多少排管-18度
cb406709482
2010年10月29日 16:08:14
来自于制冷技术
只看楼主

15P压缩机能带多少排管-18度,那位了解:handshake

15P压缩机能带多少排管-18度,那位了解:handshake
免费打赏
wjs471574050
2013年06月17日 00:47:31
12楼
比泽尔 4H-15.2压缩机蒸发温度-26摄氏度时约17.5KW这是设备负荷
换热器负荷应配21KW左右,按每吨195左右也冷库也就放100T货左右按每吨1.2平方算换热面积在120平方左右在放大1.2倍在150平方左右约用32管子1500米左右


排管没做过欢迎大家拍砖

回复
wjs471574050
2013年06月17日 10:24:30
13楼
我这个好像是按24H算的
回复
uncle30057
2013年06月17日 13:22:29
15楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-23 20:07 编辑

17000*0.86=A*0.242*7.5*10,A=805M(温差10度),17000*0.86=A*0.242*5.5*5(温差5度),A=2196M,要是储藏库而已,建议温差5度,较省电较有效能,压缩机也可以缩小,不清楚15p要带多大的库?搞不好用不着15p(温差取5度)。
15P要是通常的计算15*3333/3.412*1.14/1.2=13920W=14KW(冷凝温度40c,蒸发温度-23.3c,过冷度4k),17kW好像大了点。
14000*0.86=A*0.242*5.5*5,A=1809M(温差5度),储藏保温库一般都是取温差5度,较省电也较有效能。
回复
co284450897
2013年06月17日 21:03:33
17楼
uncle30057 发表于 2013-6-17 13:22 15P要是通常的计算15*3333/3.412*1.14/1.2=13920W=14KW(冷凝温度40c,蒸发温度-23.3c,过冷度4k),17kW好 …可否说明一下,你计算是那些数值是代表什么意思,谢谢
回复
qq_1440161511087
2015年08月21日 20:53:11
18楼
z15838389748 发表于 2010-12-5 18:10 带800米 没问题 看你怎么分页了如果单路可以吗?
回复
游荡四方
2015年08月22日 07:36:39
20楼
15p的低温机组,
32mm钢管,分3路,
每路150-180m就可以了.

单路是不可以的,
否则,流动阻力过大,盘管压差过大,低压过低,
盘管的有效使用率过低。
回复

相关推荐

APP内打开