15P压缩机能带多少排管-18度
cb406709482
2010年10月29日 16:08:14
来自于制冷技术
只看楼主

15P压缩机能带多少排管-18度,那位了解:handshake

15P压缩机能带多少排管-18度,那位了解:handshake
免费打赏
z15838389748
2010年12月05日 18:10:49
2楼
带800米 没问题 看你怎么分页了
回复
chentao2010
2010年12月05日 19:48:06
3楼
如果D25带翅片铝排管600米,翅片的外表面积是0.3m²/m。
如果是D32无缝钢管,需要2000m。
回复
诺尔制冷
2010年12月05日 20:43:35
4楼
比泽尔4H-15.2压缩机-26度/+40时是制冷量是17KW左右,排管的话没平方约8W乘温差8度=64W;17000/74=265平方,氟利昂需要加20%作为过热,=318平方;32管子每米0.1平方,约需要3180米
回复
qq470262366
2012年10月27日 12:26:13
5楼
你们这样算是不对的,要结合实际情况,你都不知道冷库的具体尺寸冷库板厚。冷冻什么货物。是做搁架排管打速冻还是做冷藏库,15HP有3缸有四缸的品牌不同机型不同排量也不一样。这样不是误导别人!
回复
wybbyw
2012年10月27日 15:27:54
6楼
楼上的兄弟说法有问题吧,已知 冷库压缩机的型号和 冷库工程的蒸发器温度了,冷库排管的换热面积与冷库的尺寸有什么关系呢?与 冷库保温板的厚度有什么关系呢?
回复
co936201979
2012年10月30日 21:16:35
7楼
制冷量;15匹的;17KW;对吗
回复
hoocah
2012年11月07日 01:36:59
8楼
压缩机迟早累死,还3180m呢?你能塞下吗?
回复
诺尔制冷
2012年11月07日 16:41:40
9楼
先学习一下再来发表OK。如果有错可以提出你的观点,哪里出错。大家讨论学习。
回复
hao386210769
2013年06月15日 21:36:41
10楼
nbzlgjr 发表于 2012-11-7 16:41 先学习一下再来发表OK。如果有错可以提出你的观点,哪里出错。大家讨论学习。学习了 晕还3180M你试试分几路 你知道3100米D32是多少吨的钢材吗?要多大的空间才能放下。你存钢材不用做冷库的{:2_77:} 真服气了 不懂别蹦出来
回复
hao386210769
2013年06月15日 21:38:52
11楼
hao386210769 发表于 2013-6-15 21:36 学习了 晕还3180M你试试分几路 你知道3100米D32是多少吨的钢材吗?要多大的空间才能放下。你存钢材不用做 …3100米管道分6路好了 每路500米 你知道管道阻值是多少吗?还制冷~?你把制冷机当真空泵用啊?