什么叫做过载、短路跟失压
shuaiqicaimi
2010年10月29日 13:42:56
来自于照明工程
只看楼主

什么叫做过载、短路跟失压,能举几个通俗的例子解释一下吗,小弟刚学,不太了解。

什么叫做过载、短路跟失压,能举几个通俗的例子解释一下吗,小弟刚学,不太了解。
yaoguizhong213
2010年10月30日 14:47:51
2楼
过载指电流超过额定电流(一般在20%以内)。短路指大幅度超过额定电流,一般在1。5倍以上。失压与欠压相应,欠压指电压低于额定电压(一般在30%以内)。失压指电压降为20%以下或为0,因为20%以下的额定电压和电压为0在效应上没有什么区别。
回复
掌中兲坣
2010年11月02日 09:17:36
3楼
过载:就是负荷过大,超过了设备本身的额定负载,产生的现象是电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘水平,甚至烧毁设备或线路;举个例子就是:假设有个船,能承受10吨的货物,可是非要装20吨的货物,这个船就有可能沉掉!就算开始沉不了,时间长了的话,就会出问题!


短路:电流不通过电器直接接通,就像图中所示,本来右边的是进入水库的,左边的是从水库出去的,这样,水库的运行是没有问题的,就像是灯一样,会亮的。可是要是在这进、出之间,直接挖一个河道的话,那水就会从这个河道直接过去了,不经过水库了,这样的话,水库的运行就会有问题了,就像灯一样,就不亮了,

失压:可以简单的理解成失去电压,就像你本来有钱,你的生活没有问题,可是突然一下子,你的所有积蓄都没有了或者剩的很少,你的生活就会出现问题。电压也是如此,电器设备需要电压,电压消失了,或者变的很小了,电器就运转不了了。

我的理解很浅显,见笑了,希望有人可以指正一下!
回复
changyu1986
2010年11月03日 12:38:19
4楼
3楼的解释 真的很详细。。。。
回复
yezi1004
2010年11月03日 15:49:26
5楼
:lol ,解释用语通俗易懂!!
回复
chenhao830929
2010年11月04日 10:21:08
6楼
我有点不同意见
简单讲:过载就是回路所带负荷,超过线路能负荷的20%,表现为断路器跳闸或线路和、用电器损坏。
短路危害就更大啦,指线路的火线与零线短接,电流值将为10倍以上,若没有断路器保护下,超过一定时间必定烧毁用电器或线路。。
过、欠电压,比如好理解:指用电器所受电压低于或高于额定电压。一般分负荷类型,过欠电压有不同的浮动指标。用电器长期工作在过、欠电压下,对使用寿命有严重影响,所以规范规定在住宅及其它有较多电子设置或家用电器的环境,要在总箱设置过、欠电压保护。
回复
huangbw_793
2010年11月04日 15:15:10
7楼
我觉得还是3#楼的解释比较有趣,浅显易懂啊,这样对新手来说比较容易理解。
回复
xiaoxiaocun102
2010年11月04日 16:02:08
8楼
综合2.3.6楼就是标准答案啦--呵呵其实个人认为,对于一些规范当中的概念理解有一定的偏差是可以理解的,因人,因地制宜--:handshake
回复
shuaiqicaimi
2010年11月06日 16:57:05
9楼
:handshake 谢谢谢谢 光看规范见解不深刻,听了各位大大们一解释就清楚了 :lol
回复
zhtymg
2010年11月06日 19:45:41
10楼
过载指电流超过额定电流(一般在20%以内)。短路指大幅度超过额定电流,一般在1。5倍以上。失压与欠压相应,欠压指电压低于额定电压(一般在30%以内)。失压指电压降为20%以下或为0,因为20%以下的额定电压和电压为0在效应上没有什么区别。
:victory:
回复
wangxf
2010年11月07日 18:01:31
11楼
赞同2楼的说法!
回复

相关推荐

APP内打开