等电位连接的标准图集里并没有明确说明卫生间的局部等电位连接是否要和防雷接地网连接,而工程现场做法也多样,请确实比较懂的赐教。
等电位连接的标准图集里并没有明确说明卫生间的局部等电位连接是否要和防雷接地网连接,而工程现场做法也多样,请确实比较懂的赐教。
2楼
防雷接地网??,是指基础吗??
回复
3楼
引下线或者均压环,我想问的是要不要和防雷系统连通或连上。
回复
4楼
不必刻意去联。
在需要保护的特殊区域内的,必须要联结,不在区域内的,尽量不要引过来。
回复
5楼
楼上说的有理;局部等电位作用原理(专家讲评)和图集均无此项要求。
回复
6楼
现在的防雷接地网基本上是共用接地网,不接那还接哪
回复
7楼
要连接的:victory: :victory:
回复
8楼
共用接地网,可以把局部等电位接到总等电位上,总等电位端子板也会有两个引下线接至接地网
还有一种等级更高的,就是局部等电位接出两根来,一端接至总等电位,一端直接接至接地网。不过一般的建筑不需要这样做。
回复
9楼
如果接在引下线的话不是把雷引进来了吗?现在好多人提出来,局部等电位是不能接在防雷引下线的啊,也不能接在均压环上。
回复
10楼
应该是要分开接的,但是一般都是直接连接在防雷引下线上