水解酸化池不应该是厌氧的吗?为什么还要往里面曝气?
zhanghelong1988
2010年10月28日 10:00:36
来自于水处理
只看楼主

是设计者笔误还是怎样?此工艺是处理小型印染废水的[ 本帖最后由 zhanghelong1988 于 2010-10-28 10:10 编辑 ]

是设计者笔误还是怎样?此工艺是处理小型印染废水的
123.jpg

[ 本帖最后由 zhanghelong1988 于 2010-10-28 10:10 编辑 ]

123.jpg

免费打赏
depression
2010年11月02日 15:23:02
22楼
水解酸化池有曝气很正常的,搅拌,适当充氧。大型的工程都采用潜水搅拌机或推进器,小项目嘛,一般把好氧充氧后剩余后的气量用于水解酸化池,省钱。不过看图纸的话,竟然没有好氧段,确实奇怪,不知道要达到几级标准。
回复
lemonlely
2010年11月02日 15:40:37
23楼
印染废水的处理,应该是有好氧处理段的。这个应该是笔误,生物接触氧化工艺。在实际工程中,该工艺处理印染废水的效果还不错。
回复
jet.xu
2010年11月02日 16:00:49
24楼
那个肯定不是水解酸化池。因为后面接的是二沉池。
而且二沉池用斜管也是完全错误的。
回复
king6558887
2010年11月03日 14:26:00
25楼
水解酸化池曝气是正常的,一是起搅拌作用,二是水解酸化阶段是缺氧阶段,不是完全厌氧阶段。估计流程中应该有接触氧化池,作者可能没写上
回复
anearobic
2010年11月04日 01:11:14
26楼
第一个,水解酸化池不是非要控制在缺氧状态,没有说是缺氧池,不是非要把溶解氧控制在0.2~0.5,比如说旋流进水的水解酸化池、穿孔管布水的水解酸化池、有推流搅拌器的水解酸化池,曝气不是必须的。
本工艺加入曝气管也是可以的,可以起到搅拌的作用,另外在运行上,还可以灵活的控制曝气强度,进行厌氧、缺氧、好氧的转化,没什么不可以。
这个工艺只能说是在小印染厂进行预处理,可能执行的是入管网的标准。
高程上多一级提升,可能有原因吧。
回复
wwwsz
2010年11月04日 22:16:05
27楼
赞成6楼的说法
回复
wwwyhe
2010年11月05日 10:46:11
28楼
进来学习学习哦
回复
shmxhb
2010年11月05日 15:10:21
29楼
印染废水混凝沉淀+生化+沉淀出水
生化段中三个水池可能第一个为水解后两个接触氧化池
水解池中设曝气有两个作用
(1)供氧小于0.5mg/L即可
(2)在实际工程运行过程中水解池若设置推流式时,防止池子底部长时间积泥,出现堵塞故设组曝气,定期启动冲刷下,便于维护。
生化池后沉淀池运用了斜管沉淀池,不妥,斜板会积泥,特别是夏天,易出现反硝化,出水中SS较高。小型装置建议用竖流式沉淀池
回复
feifei7786873
2010年11月05日 18:59:18
30楼
主要起搅拌作用吧
回复
li124818170
2010年11月06日 00:26:17
31楼
同意六楼的意见,可能是标错了
回复

相关推荐

APP内打开