中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake
中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake
12楼
个人觉得,还是消防炮好
回复
13楼
没做过 学习学习
回复
14楼
个人觉得设置大空间智能水炮
回复
15楼
肯定要设置,水炮的类型要看产品能不能覆盖保护半径。
回复
16楼
学习下.........:victory:
回复
17楼
个人认为,如果当地消防部门没有要求做大空间智能灭火系统,就不要设了。其实大部分中庭底下可燃物不多的。火灾危险性不大。
回复
18楼
1.13m大于8~12m,所以自喷就不能设,设也没用。原因:高度大于12m,热气流未必往正上方走,也就是喷头打开的正下方未必是着火区域。
2.固定消防炮不适用。规范说的很明白:大于3000平米的展览厅、体育馆的观众厅。楼主本建筑5000平米,中庭只有350平米。不适用。
3.CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统,不是国家规范,仅仅是协会标准。设了不算错,但不设也说得过去。
4.中庭仅350平米,可燃物少,不设危险性不大。
回复
19楼
除了各位大侠说的水泡水箱,还得加上中庭上方的强排风机。
回复
20楼
18#解释很中的~
回复
21楼
18楼的跟注,有道理
回复