中庭高度超过13米,消防如何设置?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2010年10月28日 08:38:26
只看楼主

中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake

中庭高度超过13米,消防如何设置?:handshake
免费打赏
tyfjjj
2010年11月01日 16:50:37
12楼
个人觉得,还是消防炮好
回复
ls19861231
2010年11月04日 11:55:31
13楼
没做过 学习学习
回复
wkq_1987
2010年11月04日 12:18:31
14楼
个人觉得设置大空间智能水炮
回复
水电师
2010年11月05日 11:04:11
15楼
肯定要设置,水炮的类型要看产品能不能覆盖保护半径。
回复
fj-happy
2010年11月05日 22:18:05
16楼
学习下.........:victory:
回复
空中飞鸟
2010年11月09日 09:01:04
17楼
个人认为,如果当地消防部门没有要求做大空间智能灭火系统,就不要设了。其实大部分中庭底下可燃物不多的。火灾危险性不大。
回复
lichangan1000
2010年11月09日 15:24:23
18楼
1.13m大于8~12m,所以自喷就不能设,设也没用。原因:高度大于12m,热气流未必往正上方走,也就是喷头打开的正下方未必是着火区域。
2.固定消防炮不适用。规范说的很明白:大于3000平米的展览厅、体育馆的观众厅。楼主本建筑5000平米,中庭只有350平米。不适用。
3.CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统,不是国家规范,仅仅是协会标准。设了不算错,但不设也说得过去。
4.中庭仅350平米,可燃物少,不设危险性不大。
回复
zhizhe1493
2010年11月09日 18:31:43
19楼
除了各位大侠说的水泡水箱,还得加上中庭上方的强排风机。
回复
moonrock
2010年11月10日 20:11:42
20楼
18#解释很中的~
回复
kiss4158
2010年11月11日 13:48:32
21楼
18楼的跟注,有道理
回复

相关推荐